Salve a tutti,
all'interno di una canna fummaria in CLS prefabbricato (dim. 600x400 mm) sono stati installati:
1 - aspirazione aria per caldaia a camera stagna;
2 - espulsione fumi della stessa caldaia;
3 - alimentazione fredda (multistrato DN15) per pannello solare a cricolazione naturale;
4 - mandata calda (rame isolato) dal pannello solare alla caldaia;
5 - cavo per sonda di temperatura pannelli solari.
Qualcuno sa darmi un riferimento normativo preciso dove capire se ciò è possibile ?
Vi ringrazio.
PASSAGGI IMPIANTI TECNOLOGICI
Moderatore: Edilclima
Re: PASSAGGI IMPIANTI TECNOLOGICI
7129-uni 10845.I cavedi degli intubamenti devono essere ad uso esclusivo per i condotti fumo
Re: PASSAGGI IMPIANTI TECNOLOGICI
esistono dei "sistemi" che permettono quello... ma direi che i vari componenti sono apportunamente separati...
Re: PASSAGGI IMPIANTI TECNOLOGICI
Se aspurazione aria comburente e espulsione fumi hanno condotti a se stanti e se il cavedio è idoneo per fumi in pressione (aerato alla base e in sommità) non vedo tecnicamente incompatibilità; che male possono fare un tubo di acqua calda o fredda o il cavo elettrico della sonda? Ormai è ora che i normatori si sveglino e vadano a vedere gli impianti: i condotti fumi delle caldaie e condensazione sono a bassa temperatura, inferiore a quella del tubo del collettore solare. Allora perchè complicare la vita con prescrizioni e obblighi che hanno perso ogni motivo o ragione di esistere?
-
peritopistoia
- Messaggi: 189
- Iscritto il: mer ago 19, 2009 10:31
Re: PASSAGGI IMPIANTI TECNOLOGICI
Il fatto è che le caldaie non sono a condensazione ed inoltre nello stesso cavedio passa una canna fumaria del 250 di un forno a legna !