PASSAGGI IMPIANTI TECNOLOGICI

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
peritopistoia
Messaggi: 189
Iscritto il: mer ago 19, 2009 10:31

PASSAGGI IMPIANTI TECNOLOGICI

Messaggio da peritopistoia »

Salve a tutti,
all'interno di una canna fummaria in CLS prefabbricato (dim. 600x400 mm) sono stati installati:
1 - aspirazione aria per caldaia a camera stagna;
2 - espulsione fumi della stessa caldaia;
3 - alimentazione fredda (multistrato DN15) per pannello solare a cricolazione naturale;
4 - mandata calda (rame isolato) dal pannello solare alla caldaia;
5 - cavo per sonda di temperatura pannelli solari.
Qualcuno sa darmi un riferimento normativo preciso dove capire se ciò è possibile ?
Vi ringrazio.
roberto.p
Messaggi: 297
Iscritto il: lun giu 30, 2008 19:23

Re: PASSAGGI IMPIANTI TECNOLOGICI

Messaggio da roberto.p »

7129-uni 10845.I cavedi degli intubamenti devono essere ad uso esclusivo per i condotti fumo
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: PASSAGGI IMPIANTI TECNOLOGICI

Messaggio da girondone »

esistono dei "sistemi" che permettono quello... ma direi che i vari componenti sono apportunamente separati...
Abser
Messaggi: 483
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: PASSAGGI IMPIANTI TECNOLOGICI

Messaggio da Abser »

Se aspurazione aria comburente e espulsione fumi hanno condotti a se stanti e se il cavedio è idoneo per fumi in pressione (aerato alla base e in sommità) non vedo tecnicamente incompatibilità; che male possono fare un tubo di acqua calda o fredda o il cavo elettrico della sonda? Ormai è ora che i normatori si sveglino e vadano a vedere gli impianti: i condotti fumi delle caldaie e condensazione sono a bassa temperatura, inferiore a quella del tubo del collettore solare. Allora perchè complicare la vita con prescrizioni e obblighi che hanno perso ogni motivo o ragione di esistere?
peritopistoia
Messaggi: 189
Iscritto il: mer ago 19, 2009 10:31

Re: PASSAGGI IMPIANTI TECNOLOGICI

Messaggio da peritopistoia »

Il fatto è che le caldaie non sono a condensazione ed inoltre nello stesso cavedio passa una canna fumaria del 250 di un forno a legna !
Rispondi