alimentazione pompe antincendio
Moderatore: Edilclima
alimentazione pompe antincendio
posso alimentare un gruppo di spinta antincendio solo mediante un interruttore differenziale puro a partire direttamente dal contatore enel?
grazie
grazie
Re: alimentazione pompe antincendio
No
E' necessaria anche la protezione da cortocircuito, da realizzare con fusibili o interruttori magnetici (senza soglia termica).
E' necessaria anche la protezione da cortocircuito, da realizzare con fusibili o interruttori magnetici (senza soglia termica).
Re: alimentazione pompe antincendio
quindi alla partenza della linea di alimentazione devo mettere un interruttore privo di soglia termica e non metto il differenziale o devo prevedere anche il un interruttore differenziale?
grazie
grazie
Re: alimentazione pompe antincendio
La protezione dai contatti indiretti è necessaria, non puoi eluderla.
Puoi farla come meglio credi (secondo le indicazioni della CEI 64-8), ma se hai un TT ovviamente il modo più semplice è il differenziale.
Puoi farla come meglio credi (secondo le indicazioni della CEI 64-8), ma se hai un TT ovviamente il modo più semplice è il differenziale.
Re: alimentazione pompe antincendio
quindi se utilizzo un interruttore sono magnetico accoppiato con un differenziale da 1A dovrei essere in regola.
grazie
grazie
Re: alimentazione pompe antincendio
Scusate....la riserva idrica interrata invece di realizzarla in opera...si possono usare più cisterne prefabbricate collegate tra loro sempre interrate???
Nella norma (UNI 12845) non mi sembra che venga citato questo caso....
Grazie per l'attenzione....
Nella norma (UNI 12845) non mi sembra che venga citato questo caso....
Grazie per l'attenzione....
Re: alimentazione pompe antincendio
Prefabbricate in cls?
certamente
certamente
Re: alimentazione pompe antincendio
Ad esempio....mi serve una riserva idrica da 72 m³....se interro 3 vasche prefabbricate in cls da 25 m³ cadauna che prescrizioni dovrei adottare????
Diametro minimo di collegamento tra di loro???
Il reintegro lo faccio solo su una o su tutte e tre?
La pompa può attingere da una o deve attingere da tutte e tre???
Eventuale dislivello tra le vasche?
Altro???
Grazie per l'attenzione
Diametro minimo di collegamento tra di loro???
Il reintegro lo faccio solo su una o su tutte e tre?
La pompa può attingere da una o deve attingere da tutte e tre???
Eventuale dislivello tra le vasche?
Altro???
Grazie per l'attenzione
Re: alimentazione pompe antincendio
Occorre porre attenzione ai collegamenti tra le vasche, anche dal punto di vista realizzativo (se perdono sarà un casino procedere alle riparazioni), quindi è necessario che il prefabbricatore ti predisponga già i tronchetti in fabbrica.
Per il diametro io mi sono orientato con quello delle tubazioni di aspirazione delle pompe, facendole aspirare dalla vasca più vicina (se le vasche sono di dimensioni diverse metti la vasca più grande adiacente al locale tecnico).
Il reintegro lo si può fare da una sola, a patto che le dimensioni delle vasche siano uguali o simili tra loro, altrimenti reintegra in quella più grande.
Attenzione che i tronchetti vanno messi anche sopra il livello massimo.
Per il diametro io mi sono orientato con quello delle tubazioni di aspirazione delle pompe, facendole aspirare dalla vasca più vicina (se le vasche sono di dimensioni diverse metti la vasca più grande adiacente al locale tecnico).
Il reintegro lo si può fare da una sola, a patto che le dimensioni delle vasche siano uguali o simili tra loro, altrimenti reintegra in quella più grande.
Attenzione che i tronchetti vanno messi anche sopra il livello massimo.