Buon giorno a tutti,
qualcuno sa darmi riferimenti normativi ecc. in merito al divieto di installazione di "generatori di calore" in "parti comuni" ?
In quanto un idraulico a installato 2 caldaie in un vano scale aperto accessbile a tutti il quale fa parte delle "parti comuni" e non vorrei che ciò non fosse possibile in quanto mi sembra di aver sentito qualcosa del genere!
uni cig 7129/08 -2 se gli apparecchi hanno portata termica singola inferiore a 35 kW, inoltre bisogna verificare le disposizioni di prevenzioni incendi.
Grazie per le risposte,
siccome è un vano scale aperto o meglio sono delle scale aperte "coperte" solo in sommità da un tetto per evitare che piova non diventa Centrale Termica in quanto le caldaie sono installate in cassoni immurate. L'ispezione e il cassone è affacciato su scale aperte.
La 7129/08 parte seconda specifica che è vietata l'installazione di apparecchi di utilizzazione nei locali/ambiente costituenti parti comuni dell'edificio condominiale ma siccome delle scale esterne non è assimilabile a locale o ambiente ciò significa che le stesse sono a norma?!
la nuova 7129 vieta l'installazione degli apparecchi nelle parti comuni condominiali per evitare la manomissione volontaria o involontaria da parte di terzi pertanto se i generatori sono posti in armadi predisposti da l fabbricante saranno apribili solo tramite idonea chiave pertanto ai sensi della 7129 tale installazione sarebbe ammissibile a mio parere poi bisogna vedere l'apsetto relativo alla prevenzione incendi....
Per Kalz... siccome le caldaie non sono installate in un'unico locale ma bensì all'interno di due armadietti separati (2 impinati) ricavati in una parete, e siccome si definisce Centrale Termica un locale o ambiente nel quale vi è installata una potenza maggiore di 35 Kw direi che ciò non è applicabile.
luciano.vale@libero.it ha scritto: le caldaie non sono installate in un'unico locale ma bensì all'interno di due armadietti separati (2 impinati) ricavati in una parete
Io sono assolutamente in disaccordo. Il tuo armadietto forato di lamiera non è certo una parete con caratteristiche opportune.
Prima del 2008 non era espressamente vietata dalla norma, ma secondo me il vano comune ricadeva nel dm 12/04/96.
No forse non mi sono spiegato bene....
Condominio, o villette a schiera dove su una parete esterna ad esempio lunga 20 metri ho installato delle caldaie incassate ad esempio 3-4 caldaie. La somma delle stesse supera i 35 Kw. Per definizione del dm 12/04/1996 non si può assimilare a locale esterno e neanche a locale adibito a centrale termica!
L'unica cosa che si potrebbe rispettare sarebbe il punto 2.1 del dm 12/04/1996 ma siccome non ho un generatore con potenza superiore a 35 Kw ma bensì inferiore non devo rispettare tale punto. Ciò significa che sono esonerato da qualsiasi pratica di prevenzione!
Perchè se fosse così i condomini che hanno tutte quelle caldaie esterne come si comporterebbero....