Potenza termica al focolare e detrazioni 55%

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Bloccato
maxis
Messaggi: 566
Iscritto il: gio gen 04, 2007 11:44

Potenza termica al focolare e detrazioni 55%

Messaggio da maxis »

Salve a tutti,
una domanda che mi stò chiedendo solo ora .
Ma la Potenza termica al focolare di un generatore di calore citata per le detrazioni fiscali 55% da ENEA, si riferisce al PCS (Potere calorifico superiore) o al PCI % ?
Mi interessa particolarmente ora questa disquisizione perchè deve fare installare un generatore che fà 100KW esatti di potenza termica al focolare rif. al PCS mentre ne fà 90KW rif. al PCI.
Conseguentemente se utilizzo il 100KW devo aggiungere costi maggiori per rientrare nel 55%, come ad es. Pompa elettronica a giri variabile, Regolazione climatica che agisce direttamente sul bruciatore, Bruciatore modulante, mentre se utilizzo il 90KW posso anche non metterli.
Secondo il mio modesto parere però potrei utilizzare la potenza al focolare in rif. al PCI in quanto normalmente anche tutti i rendimenti termici sono riferiti al PCI nei generatori.
Voi cosa ne dite ? :roll:
maxis
Messaggi: 566
Iscritto il: gio gen 04, 2007 11:44

Re: Potenza termica al focolare e detrazioni 55%

Messaggio da maxis »

maxis ha scritto:Salve a tutti,
una domanda che mi stò chiedendo solo ora .
Ma la Potenza termica al focolare di un generatore di calore citata per le detrazioni fiscali 55% da ENEA, si riferisce al PCS (Potere calorifico superiore) o al PCI % ?
Mi interessa particolarmente ora questa disquisizione perchè deve fare installare un generatore che fà 100KW esatti di potenza termica al focolare rif. al PCS mentre ne fà 90KW rif. al PCI.
Conseguentemente se utilizzo il 100KW devo aggiungere costi maggiori per rientrare nel 55%, come ad es. Pompa elettronica a giri variabile, Regolazione climatica che agisce direttamente sul bruciatore, Bruciatore modulante, mentre se utilizzo il 90KW posso anche non metterli.
Secondo il mio modesto parere però potrei utilizzare la potenza al focolare in rif. al PCI in quanto normalmente anche tutti i rendimenti termici sono riferiti al PCI nei generatori.
Voi cosa ne dite ? :roll:
Penso di rispondermi da solo e di utilizzare i valori in rif. al PCI in quanto la Potenza termica al focolare (o Portata termica) e data dalla portata (volumetrica o in massa) del combustibile x il proprio potere calorifico inferiore.
E quindi utilizzerò il valore più basso 90KW (per il generatore di cui sopra).

Saluti
paolo m
Messaggi: 545
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: Potenza termica al focolare e detrazioni 55%

Messaggio da paolo m »

maxis ha scritto:Penso di rispondermi da solo e di utilizzare i valori in rif. al PCI in quanto la Potenza termica al focolare (o Portata termica) e data dalla portata (volumetrica o in massa) del combustibile x il proprio potere calorifico inferiore.
E' corretto. Questo è esattamente quello che dice, ad esempio, il Dlgs 192/05, all'allegato A. La stessa definizione è ripresa, sempre ad esempio, nella normativa della Regione Lombardia (DGR 8/8745, art. 1 comma qq), oltre che da norme tecniche come (se non ricordo male) la UNI 7936.