Desiderosi di rispettare la normativa regionale della Lombardia, a fronte di un condominio con la necessità di cambiare alcune caldaie (quindi mera sostituzione), abbiamo selezionato da un noto produttore delle caldaie 3 stelle a camera aperta con NOx adeguati alla norma.
La canna fumaria è composta da due condotti in muratura abbastanza stretti (10cm circa) e durante una prova fumi abbiamo registrato un tiraggio di circa -3,1 Pa.
Il problema è che essendo montate all'esterno (cosa prevista dal costruttore) con T esterne sotto i 5 °C queste condensano come maledette!!
Il Centro assistenza dà la colpa al tiraggio, ma a me sembra che sia un grave problema del costruttore, mi potete consigliare qualcosa? (es anche cambiando la tipologia sarei fuori dalla L.R.) Grazie
Caldaie murali 3 stelle
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 50
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 11:20
Re: Caldaie murali 3 stelle
dalla caldaia a che temperatura escono i fumi?
la canna fumaria è coibentata?
la canna fumaria è coibentata?
Re: Caldaie murali 3 stelle
in riscaldamento ho fatto la prova fumi di 6 minuti partendo da temp 20c ed arrivando a 75Mauro gardetto ha scritto:dalla caldaia a che temperatura escono i fumi?
la canna fumaria è coibentata?
valori medi
temp fumi 49,6
temp aria 15,3
o2 16%
co2 2,79
eccesso aria 4,20
co 31
rendimento 95,1
tiraggio oggi -4,0 pa
con la sanitaria la temperatura dei fumi sale intorno a 65c,con il riscaldamento avendo il controllo sul ritorno la fiamma modula.oggi ho provveduto a coibentare le 2 curve ed il tratto di 25 cm x allacciarmi alla canna fumaria in muratura.
Ma la temperatura comunque dei fumi sembra da caldaia a condensazione e non da camera aperta.
Cosa ne pensate???????
grazie ciao
condominio di 4 piani,ed io sono al secondo
Re: Caldaie murali 3 stelle
Nelle caldaie a camera aperte è molto difficile riuscire a misurare la reale temperatura dei fumi, a causa dell'antiriflusso che viene montato sopra lo scambiatore primario.
Infatti grazie al tiraggio del camino i prodotti di combustione si miscelano con l'aria "aspirata" dalle aperture dell'antiriflusso o rompitiraggio o antirefouler.
Di conseguenza, maggiore è il tiraggio del camino minore sarà la temperatura dei fumi.
Infatti grazie al tiraggio del camino i prodotti di combustione si miscelano con l'aria "aspirata" dalle aperture dell'antiriflusso o rompitiraggio o antirefouler.
Di conseguenza, maggiore è il tiraggio del camino minore sarà la temperatura dei fumi.
-
- Messaggi: 50
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 11:20
Re: Caldaie murali 3 stelle
.... bhe mi sembrano bassi...
a che temperatura condensano i fumi?...
a che temperatura condensano i fumi?...
Re: Caldaie murali 3 stelle
il punto di rugiada del metano con il 5%co2 a 49c
le caldaiette sono installate sul balcone,quando la temp ext e' sotto i 5c,condensano gia' all'uscita della caldaia.
Io ho misurato 50c i fumi dopo 6 min di funzionamento con 15c ext(valori media) co2 al 5%
potete immaginare quando la temp ext e' intorno ai -0c.Anche se loro la garantiscono fino ai -5c ext
difatti ho iniziato ad avere problemi da dicembre, xche' la condensa bagna l'elettrodo e' va in blocco ed in piu'
sta' marcendo.
Il costruttore continua a sostenere che e' solo un problema di tiraggio.-3pa di media
Io invece sostengo che se nessun altro costruttore non ha fatto una caldaia murale a camera aperta
a 3 stelle,vuol dire che non e' una cosa cosi' semplice.sopratutto x esterno
un bel casino
Grazie della vostra attenzione.
le caldaiette sono installate sul balcone,quando la temp ext e' sotto i 5c,condensano gia' all'uscita della caldaia.
Io ho misurato 50c i fumi dopo 6 min di funzionamento con 15c ext(valori media) co2 al 5%
potete immaginare quando la temp ext e' intorno ai -0c.Anche se loro la garantiscono fino ai -5c ext
difatti ho iniziato ad avere problemi da dicembre, xche' la condensa bagna l'elettrodo e' va in blocco ed in piu'
sta' marcendo.
Il costruttore continua a sostenere che e' solo un problema di tiraggio.-3pa di media
Io invece sostengo che se nessun altro costruttore non ha fatto una caldaia murale a camera aperta
a 3 stelle,vuol dire che non e' una cosa cosi' semplice.sopratutto x esterno
un bel casino
Grazie della vostra attenzione.
Re: Caldaie murali 3 stelle
mi hanno finalmente cambiato il scambiatore con minore alette di conseguenza alzato temp dei fumi,piu' coibentazione tratto esterno
sembra tutto a posto.ciao
sembra tutto a posto.ciao
Re: Caldaie murali 3 stelle
Grazie per l'aggiornamento