Impaito adduzione gas > 50 kW a servizio di palestra

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
studioviviani
Messaggi: 31
Iscritto il: sab giu 16, 2007 11:45

Impaito adduzione gas > 50 kW a servizio di palestra

Messaggio da studioviviani »

Chiedo in giuro.

Palestra con:
1) Caldaia 34 kW per riscaldamento ambienti e produzione acqua calda sanitaria
2) generatore di aria calda 34 kW per integrazione riscaldamento
3) portata totale 68 kW

L'ispettore USL discetta sulle norme:
- no UNI 7128/08 perchè non siamo in presenza di un impianto domestico
- no UNI 8723 perchè non siamo in presenza di cucina professionale e di comunità.
- no UNI EN 1775 perchè ritirata e comunque non parla di tubazioni interrate (che in questo
impianto ci sono)
- no D.M. 12.04.96 perchè la centrale termica è < 35 kW e poi la parte relativa all'impianto di
adduzione non affronta in maniera esaustiva l'argomento

Qualcuno ha suggerimenti in proposito ?

Grazie
danilo2
Messaggi: 1696
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Impaito adduzione gas > 50 kW a servizio di palestra

Messaggio da danilo2 »

Se il contatore è unico, l'impianto del gas deve essere conforme al D.M. 12/04/96, si applica per la parte riguardante l'impianto interno ed affronta l'argomento in modo completamente esauriente.
Se i contatori sono 2 norma UNI 7129/08
moebius
Messaggi: 357
Iscritto il: gio nov 05, 2009 10:11

Re: Impaito adduzione gas > 50 kW a servizio di palestra

Messaggio da moebius »

Scusate, ma il DM 12-4-96 si applica a "...la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei sottoelencati impianti termici di portata
termica complessiva maggiore di 35 kW...", mentre la UNI 7129: "apparecchi utilizzatori di portata singola non superiore ai 35 kW" dunque nel caso specifico con due "apparecchi utilizzatori" di portata singola inferiore a 35kW non dovrebbero applicarsi entrambe, ammesso l'uso di un singolo contatore, o sbaglio qls?
danilo2
Messaggi: 1696
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Impaito adduzione gas > 50 kW a servizio di palestra

Messaggio da danilo2 »

Concordo. Si devono soddisfare entrambe.
Rispondi