Domanda su sistema di classificazione energetica

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Marcus
Messaggi: 1217
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Domanda su sistema di classificazione energetica

Messaggio da Marcus »

Domanda banale ma che mi desta perplessità:
per edifici non residenziali l'Epi si calcola in kW/mc*anno , e quindi la classificazione energetiva va a mc.
per gli stessi edifici non residenziali l'Epacs (fabbisogno energia per acqua calda sanitaria) si calcola invece in kW/mq*anno , ossia con la stessa unità di misura degli edifici resindenziali.

Quando si va a calcolare la prestazione energetica globale dell'edificio in teoria dovremmo sommare i 2 contributi, e quindi andiamo a sommare una grandezza che va a mc con un'altra grandezza che va a mq? Lo stesso problema risulta anche per il calcolo dei limiti che definiscono le classi della prestazione energetica, in pratica diventa impossibile definirli.

Che mi dite?
studiobeta
Messaggi: 140
Iscritto il: gio ott 15, 2009 12:07
Contatta:

Re: Domanda su sistema di classificazione energetica

Messaggio da studiobeta »

L' ACS si calcola in mc negli edifici non residenziali.
Marcus
Messaggi: 1217
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Re: Domanda su sistema di classificazione energetica

Messaggio da Marcus »

forse sono io che sbaglio, ma mi sembra che le linee guida nazionali definiscano i limiti di classificazione energetica all'Allegato 4, e al punto 2 è stabilita la scala delle classi energetiche per la produzione di acs, che vale sia per edifici residenziali che non residenziali, e l'unità di misura è in kWh/mq*anno.
Se in qualche altro punto delle linee guida viene precisato diversamente potresti per favore dirmi il paragrafo? Io non riesco a trovare nessun punto dove si parla di unità di misura in kWh/mc*anno per edifici non residenziali per la produzione di acs
studiobeta
Messaggi: 140
Iscritto il: gio ott 15, 2009 12:07
Contatta:

Re: Domanda su sistema di classificazione energetica

Messaggio da studiobeta »

In effetti hai ragione, al punto 2 dell' allegato 4 è riportata una classificazione in mq per l' ACS.
Se però guardi l' esempio di ACE dell' allegato 7 per edifici non residenziali vedrai che è riportato l' indice in mc.

Ormai assuefatto alla sciatteria delle leggi e le loro imprecisioni non me ne ero nemmeno accorto...
Marcus
Messaggi: 1217
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Re: Domanda su sistema di classificazione energetica

Messaggio da Marcus »

continua ad esseci qualcosa che non va:
io ho un esempio di ACE alla fine dell'allegato 6 che è per edifici residenziali ed è tutto a mq, le unità sono coerenti e il tutto è congruente, infatti ben compaiono le somme dei totali.
però alla fine dell'allegato 7, per edifici non residenziali, non mi risulta alcun esempio di ACE, e penso che non sia un caso. :shock:
Mi sembra ovvio che bisogna individuare una scala a mc per l'efficienza di produzione di acs in edifici non residenziali, che quanto meno sarà pari a quella a mq per gli edifici residenzili divisa per 3, quanto meno. :?

Possibile che sia stato commesso un errore così grossolano? E possibile che me ne sia accorto solo io?
Attendo commenti dai colleghi....
Marcus
Messaggi: 1217
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Re: Domanda su sistema di classificazione energetica

Messaggio da Marcus »

Vorrei sentire SuperP e Nico su questa questione....
Fra.Ing
Messaggi: 4
Iscritto il: mer feb 10, 2010 14:18

Re: Domanda su sistema di classificazione energetica

Messaggio da Fra.Ing »

L'indice di prestazione globale per edifici non residenziali tiene conto soltanto del riscaldamento e non anche dell'ACS, quindi EPgl=EPi.
ketenegh
Messaggi: 1169
Iscritto il: sab giu 13, 2009 09:30

Re: Domanda su sistema di classificazione energetica

Messaggio da ketenegh »

Sicuro sicuro?
SuperP
Messaggi: 11531
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Domanda su sistema di classificazione energetica

Messaggio da SuperP »

Marcus ha scritto:Possibile che sia stato commesso un errore così grossolano?
una norma senza errori? mai vista... errare humanum est
Marcus ha scritto:E possibile che me ne sia accorto solo io?
no no, è roba conosciuta. Come fare? semplice. Converti EPacs in kWh/m3 dividendo per il volume lordo e moltiplicando per la superficie netta.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Rispondi