spiegazione potenza termicaal focolare/potenza termica utile
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 13
- Iscritto il: mer nov 18, 2009 17:39
spiegazione potenza termicaal focolare/potenza termica utile
Buon pomeriggio,
avrei bisogno che qualcuno mi spiegasse la differenza tra potenza termica al focolare, potenza termica utile, potenza termica nominale, soprattutto in relazione alla compilazione di un Ace (Cened+ Lombardia).
Ho infatti sottomano i dati tecnici della Caldaia (viessman vitodens 300-w): è una caldaia murale a gas a condensazione;
campo di potenzialità utile a TM/TR= 50/30°C--->5.2-26 kw
campo di potenzialità utile a TM/TR= 80/60°C--->4.7-23.7 kw
Potenzialità al focolare----> 4.9-24.7 kw
Quando vado a compilare la schermata del Cened+ riguardante potenze e rendimenti trovo:
potenza termica al focolare massima FIcn,max
potenza termica al focolare minima FIcn,min
rendimento termico utile alla potenza nominale, FIcn,max
(ma quindi potenza nominale e potenza termica al focolare massima hanno lo stesso significato???)
Delle tre coppie di potenze che trovo sul manuale quale devo mettere?
grazie mille
avrei bisogno che qualcuno mi spiegasse la differenza tra potenza termica al focolare, potenza termica utile, potenza termica nominale, soprattutto in relazione alla compilazione di un Ace (Cened+ Lombardia).
Ho infatti sottomano i dati tecnici della Caldaia (viessman vitodens 300-w): è una caldaia murale a gas a condensazione;
campo di potenzialità utile a TM/TR= 50/30°C--->5.2-26 kw
campo di potenzialità utile a TM/TR= 80/60°C--->4.7-23.7 kw
Potenzialità al focolare----> 4.9-24.7 kw
Quando vado a compilare la schermata del Cened+ riguardante potenze e rendimenti trovo:
potenza termica al focolare massima FIcn,max
potenza termica al focolare minima FIcn,min
rendimento termico utile alla potenza nominale, FIcn,max
(ma quindi potenza nominale e potenza termica al focolare massima hanno lo stesso significato???)
Delle tre coppie di potenze che trovo sul manuale quale devo mettere?
grazie mille
Re: spiegazione potenza termicaal focolare/potenza termica utile
Ocio che esiste anche la portata termica!
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
-
- Messaggi: 13
- Iscritto il: mer nov 18, 2009 17:39
Re: spiegazione potenza termicaal focolare/potenza termica utile
ma nella schermata del Cened+ compaiono solo potenze...non portatesoloalfa ha scritto:Ocio che esiste anche la portata termica!
Re: spiegazione potenza termicaal focolare/potenza termica utile
potenza termica al focolare = potere calorifico inferiore x portata combustibile (è lo stesso dire portata termica)alberto1986 ha scritto:Buon pomeriggio,
avrei bisogno che qualcuno mi spiegasse la differenza tra potenza termica al focolare, potenza termica utile, potenza termica nominale, soprattutto in relazione alla compilazione di un Ace (Cened+ Lombardia).
Ho infatti sottomano i dati tecnici della Caldaia (viessman vitodens 300-w): è una caldaia murale a gas a condensazione;
campo di potenzialità utile a TM/TR= 50/30°C--->5.2-26 kw
campo di potenzialità utile a TM/TR= 80/60°C--->4.7-23.7 kw
Potenzialità al focolare----> 4.9-24.7 kw
Quando vado a compilare la schermata del Cened+ riguardante potenze e rendimenti trovo:
potenza termica al focolare massima FIcn,max
potenza termica al focolare minima FIcn,min
rendimento termico utile alla potenza nominale, FIcn,max
(ma quindi potenza nominale e potenza termica al focolare massima hanno lo stesso significato???)
Delle tre coppie di potenze che trovo sul manuale quale devo mettere?
grazie mille
potenza termica utile = è la potenza trasferita al fluido = potenza al focolare - perdite al mantello - perdite al camino
potenza termica convenzionale = potenza al focolare - perdite al camino
rendimento utile = potenza termica utile/potenza termica al focolare
rendimento di combustione = potenza termica convenzionale/potenza termica al focolare
-
- Messaggi: 13
- Iscritto il: mer nov 18, 2009 17:39
Re: spiegazione potenza termicaal focolare/potenza termica utile
Grazie per la spiegazione!gludon ha scritto:potenza termica al focolare = potere calorifico inferiore x portata combustibile (è lo stesso dire portata termica)alberto1986 ha scritto:Buon pomeriggio,
avrei bisogno che qualcuno mi spiegasse la differenza tra potenza termica al focolare, potenza termica utile, potenza termica nominale, soprattutto in relazione alla compilazione di un Ace (Cened+ Lombardia).
Ho infatti sottomano i dati tecnici della Caldaia (viessman vitodens 300-w): è una caldaia murale a gas a condensazione;
campo di potenzialità utile a TM/TR= 50/30°C--->5.2-26 kw
campo di potenzialità utile a TM/TR= 80/60°C--->4.7-23.7 kw
Potenzialità al focolare----> 4.9-24.7 kw
Quando vado a compilare la schermata del Cened+ riguardante potenze e rendimenti trovo:
potenza termica al focolare massima FIcn,max
potenza termica al focolare minima FIcn,min
rendimento termico utile alla potenza nominale, FIcn,max
(ma quindi potenza nominale e potenza termica al focolare massima hanno lo stesso significato???)
Delle tre coppie di potenze che trovo sul manuale quale devo mettere?
grazie mille
potenza termica utile = è la potenza trasferita al fluido = potenza al focolare - perdite al mantello - perdite al camino
potenza termica convenzionale = potenza al focolare - perdite al camino
rendimento utile = potenza termica utile/potenza termica al focolare
rendimento di combustione = potenza termica convenzionale/potenza termica al focolare
Ora però facendo riferimento ai dati tecnici della caldaia ho una potenza termica al focolare di 24.7kw e una potenza utile di 26kw; dalla tua spiegazione la Pfocolare dovrebbe essere maggiore dell Putile. Dove sbaglio a interpretare i dati?
Re: spiegazione potenza termicaal focolare/potenza termica utile
Guarda a che condizioni è calcolata la potenza utile.....
Re: spiegazione potenza termicaal focolare/potenza termica utile
Si pero' queste sono nozioni base...
Le condensazione hanno potenza utile > di quella al focolare (parliamo di funzionamento a 50-30) perche appunto recuperano il calore della condensa al contrario di quelle non a condensazione che hanno temperature dei fumi + elevate e che se ne vanno dalla canna fumaria, di conseguenza la Putile è minore di quella a focolare
Le condensazione hanno potenza utile > di quella al focolare (parliamo di funzionamento a 50-30) perche appunto recuperano il calore della condensa al contrario di quelle non a condensazione che hanno temperature dei fumi + elevate e che se ne vanno dalla canna fumaria, di conseguenza la Putile è minore di quella a focolare
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
-
- Messaggi: 200
- Iscritto il: gio ago 27, 2009 10:51
Re: spiegazione potenza termicaal focolare/potenza termica utile
quote="gludon"]Ora però facendo riferimento ai dati tecnici della caldaia ho una potenza termica al focolare di 24.7kw e una potenza utile di 26kw; dalla tua spiegazione la Pfocolare dovrebbe essere maggiore dell Putile. Dove sbaglio a interpretare i dati?[/quote]
La potenza utile di 26 Kw è riferita al potere calorifico superiore lavorando la caldaia in condensazione; la potenza utile di 23.7 Kw invece è sul PCI.
in fatti i dati riporati sono:
campo di potenzialità utile a TM/TR= 50/30°C--->5.2-26 kw
campo di potenzialità utile a TM/TR= 80/60°C--->4.7-23.7 kw
La potenza utile di 26 Kw è riferita al potere calorifico superiore lavorando la caldaia in condensazione; la potenza utile di 23.7 Kw invece è sul PCI.
in fatti i dati riporati sono:
campo di potenzialità utile a TM/TR= 50/30°C--->5.2-26 kw
campo di potenzialità utile a TM/TR= 80/60°C--->4.7-23.7 kw
Re: spiegazione potenza termicaal focolare/potenza termica utile

La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !