Nuova UNI EN 12845

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Nuova UNI EN 12845

Messaggio da Terminus »

Non ho ancora la nuova versione :( .
Cortesemente qualche anima pia più aggiornata potrebbe dirmi quali sono nello specifico le variazioni che riguardano:
-aumento dell'angolo dei coni eccentrici
- specifiche dell'acqua della riserva idrica
- requisiti di pendenza delle tubazioni

Grazie :wink:
danilo2
Messaggi: 1703
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Nuova UNI EN 12845

Messaggio da danilo2 »

Terminus, io ce l'ho ma buttato i soldi. I cambiamenti riguardano "le virgole".
Purtroppo la norma l'ho acquistata su carta....se ti serve qualche cosa di specifico dimmelo. Oppure scrivimi al mio indirizzo di posta che dovresti avere
Mimmo_510859D
Messaggi: 1746
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Nuova UNI EN 12845

Messaggio da Mimmo_510859D »

Danilo, "consolati" del fatto che almeno hanno messo subito la versione in lingua Italiana :wink:
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Nuova UNI EN 12845

Messaggio da Terminus »

danilo2 ha scritto:Terminus, io ce l'ho ma buttato i soldi. I cambiamenti riguardano "le virgole".
Purtroppo la norma l'ho acquistata su carta....se ti serve qualche cosa di specifico dimmelo. Oppure scrivimi al mio indirizzo di posta che dovresti avere
Mi puoi dire quali sono i nuovi requisiti per i raccordi eccentrici?
danilo2
Messaggi: 1703
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Nuova UNI EN 12845

Messaggio da danilo2 »

UNI 12845:2005 Punto 10.5
Qualsiasi tubazione conica posta sulla mandata della pompa deve allargarsi nella
direzione di flusso con un angolo che non sia maggiore di 15°.

UNI 12845:2009 Punto 10.5
In presenza di pompe di surpressione deve essere installato un circuito di by-pass con valvola di non ritorno e due valvole di intercettazione aventi tutte lo stesso diametro della condotta principale.
Qualsiasi tubazione conica posta sulla mandata della pompa deve allargarsi nella
direzione di flusso con un angolo che non sia maggiore di 20°.

UNI 12845:2005 Punto 10.6.2.1
L’aspirazione della pompa deve essere collegata ad una tubazione diritta o conica, lunga
almeno due volte il diametro. La tubazione conica eccentrica deve avere la parte
superiore orizzontale ed un angolo di apertura massimo che non sia maggiore di 15°. Le
valvole non devono essere posizionate direttamente sulla bocca di entrata della pompa.

UNI 12845:2009 Punto 10.6.2.1
L’aspirazione della pompa deve essere collegata ad una tubazione diritta o conica, lunga
almeno due volte il diametro. La tubazione conica eccentrica deve avere la parte
superiore orizzontale ed un angolo di apertura massimo che non sia maggiore di 20°. Le
valvole non devono essere posizionate direttamente sulla bocca di entrata della pompa.
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Nuova UNI EN 12845

Messaggio da Terminus »

Vielen Danken. :wink:
Rispondi