Tipo tubazioni
Moderatore: Edilclima
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Tipo tubazioni
Posso installare un anello per impianti naspi con una tubazione in PE sotto traccia all'interno di un massetto ?
Re: Tipo tubazioni
A rigore per l'art.7.1.6, non essendo tubazioni "interrate", le puoi eseguire solo per alimentare al massimo 2 apparecchi.
E' per caso un massetto controterra ?
E' per caso un massetto controterra ?
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Tipo tubazioni
no al di sotto c'è uno scantinato alto circa 80 cm.
e' un anello dn 50 per alimentare 3 naspi in un asilo, ma non c'è possibilità di passare interrato..
il problema è che non ho voglia di mettere del tubo zincato sotto pavimento...
e' un anello dn 50 per alimentare 3 naspi in un asilo, ma non c'è possibilità di passare interrato..
il problema è che non ho voglia di mettere del tubo zincato sotto pavimento...