Tipo tubazioni

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Tipo tubazioni

Messaggio da Manofthemoon »

Posso installare un anello per impianti naspi con una tubazione in PE sotto traccia all'interno di un massetto ?
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Tipo tubazioni

Messaggio da Terminus »

A rigore per l'art.7.1.6, non essendo tubazioni "interrate", le puoi eseguire solo per alimentare al massimo 2 apparecchi.
E' per caso un massetto controterra ?
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Tipo tubazioni

Messaggio da Manofthemoon »

no al di sotto c'è uno scantinato alto circa 80 cm.
e' un anello dn 50 per alimentare 3 naspi in un asilo, ma non c'è possibilità di passare interrato..
il problema è che non ho voglia di mettere del tubo zincato sotto pavimento...
Rispondi