Intubamento per caldaia + VMC + ventilazione WC

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Bubu
Messaggi: 3
Iscritto il: mar dic 15, 2009 23:32

Intubamento per caldaia + VMC + ventilazione WC

Messaggio da Bubu »

Chiedo un Vs. aiuto per la ristrutturazione di un appartamento (piano terra di bifamiliare), dove vorrei utilizzare una vecchia canna fumaria (caldaia a gasolio dismessa) per inserire un sistema di aspirazione/scarico coassiale a servizio di una nuova caldaia a condensazione (P=15 kW) e affiancarci pure un condotto per la ventilazione della rete di scarico di un nuovo bagno + il condotto di scarico dell'impianto di ventilazione meccanica per il ricambio d'aria dell'appartamento.
La norma 11071 prevede la coesistenza di due o più condotti di scarico fumi, ma in questo caso si tratta di ventilazione di altri impianti... avete qualche suggerimento? Grazie in anticipo, Bubu.
SuperP
Messaggi: 11663
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Intubamento per caldaia + VMC + ventilazione WC

Messaggio da SuperP »

Bubu ha scritto: inserire un sistema di aspirazione/scarico coassiale a servizio di una nuova caldaia a condensazione (P=15 kW) e affiancarci pure un condotto per la ventilazione della rete di scarico di un nuovo bagno + il condotto di scarico dell'impianto di ventilazione meccanica per il ricambio d'aria dell'appartamento..
Il concentrico deve rimanere a vista, non può essere intubato.
Il cavedio (vecchia canna fumaria) deve contenere solo sistema di scarico e nulla altro.
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Bubu
Messaggi: 3
Iscritto il: mar dic 15, 2009 23:32

Re: Intubamento per caldaia + VMC + ventilazione WC

Messaggio da Bubu »

Ostrega che fregata! Grazie SuperP, ti ricordi il riferimento di norma dove cita l'uso esclusivo del cavedio per lo scarico?
SuperP
Messaggi: 11663
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Intubamento per caldaia + VMC + ventilazione WC

Messaggio da SuperP »

Bubu ha scritto:Ostrega che fregata! Grazie SuperP, ti ricordi il riferimento di norma dove cita l'uso esclusivo del cavedio per lo scarico?
ostregheta.. dovaria esar la 7129 o la 11071 sui intubamenti :mrgreen:
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Intubamento per caldaia + VMC + ventilazione WC

Messaggio da Manofthemoon »

credo di aver fatto qualche impianto non a norma allora !!!

anche se credo che in molti casi bisogna utilizzare anche un pò il buon senso, oltre che le norme, soprattutto durante le ristrutturazionie...


ma se io metto una canna di inox nel cavedio, dentro l'inox metto il pss per i fumi della caldaia, nel cavedio, a sto punto potrò ben far passare la ventilazione del bagno ???
SuperP
Messaggi: 11663
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Intubamento per caldaia + VMC + ventilazione WC

Messaggio da SuperP »

Manofthemoon ha scritto:se io metto una canna di inox nel cavedio, dentro l'inox metto il pss per i fumi della caldaia, nel cavedio, a sto punto potrò ben far passare la ventilazione del bagno ???
si
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Bubu
Messaggi: 3
Iscritto il: mar dic 15, 2009 23:32

Messaggio da Bubu »

SuperP ha scritto:
Manofthemoon ha scritto:se io metto una canna di inox nel cavedio, dentro l'inox metto il pss per i fumi della caldaia, nel cavedio, a sto punto potrò ben far passare la ventilazione del bagno ???
si
Grandi! Allora farò così, risolto! Gentilissimi, buone feste a tutti e due!
Bubu
Rispondi