Impianto antincendio idranti e sprinkler

Messaggio da alexdg »

Vorrei un parere.

Autorimessa con tre piani interrati, protetta con sprinkler quale impianto principale e con idranti quale impianto secondario a supporto degli spinkler.

O già verificato la UNI 12845 e secondo me si può fare quello che ho pensato, pertanto avrei bisogno di un conforto.

Secondo voi posso alimentare i due impianti con lo stesso gruppo pompe, realizzando due reti separate per gli sprinkler e per gli idranti? Chiaramente sia la riserva idrica che il gruppo di pompaggio sarebbero dimensionati per soddisfare la richiesta contemporanea di tutte e due gli impianti nelle condizioni limite.

Grazie anticipatamente.
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Impianto antincendio idranti e sprinkler

Messaggio da Terminus »

Certo che si può fare.
Stai solo attento al bilanciamento dell'impianto, potresti avere sorprese sulla riserva idrica.