Mi sto occupando degli adempimenti relativi ad un edificio destinato ad uffici con oltre 500 addeti (attività n.89).
In questo edificio c'è anche:
1) un gruppo elettrogeno di potenza superiore a 25 kW (attività n.64)
2) una centrale termica con potenza superiore a 100.000 Kcal/h (attività n. 91)
3) ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri (attività n. 95)
Il CPI che è stato rilasciato nel 1998 fa riferimento solo all'attività n.89 ed è indicata una validità UNA TANTUM.
Nello stesso CPI viene inoltre specificato quanto segue: "Impianti, apparecchiature che presentano pericolo di incendio: gruppo elettrogeno da 160 KVA - Impianti ascensori - Gruppo termico con potenza di 400 KW"
La mia domanda è questa: secondo voi il CPI è valido per tutte le attività presenti nell'edificio? E se si, per la centrale e il gruppo elettrogeno non dovrebbe comunque essere rinnovato? o anche per queste vale l'UNA TANTUM?
CPI per più attività
Moderatore: Edilclima
Re: CPI per più attività
Da quello che dici, hai un CPI solo per la 89 e per questa è giustamente "una tantum".
Il CPI che citi non autorizza il GE (64) e la CT (91), anche se vengono citate nel documento.
Probabilmente vi era un altro CPI parallelo per queste attività che quindi aveva la sua scadenza.
Il CPI che citi non autorizza il GE (64) e la CT (91), anche se vengono citate nel documento.
Probabilmente vi era un altro CPI parallelo per queste attività che quindi aveva la sua scadenza.