Buonasera a tutti,
un dubbio relativo all'applicazione del DM 12/04/1996, alla luce anche della recente L. 99/2009.
Tale norma ha infatti (art. 35) cancellato gli scaldacqua unifamiliari di potenza superiore ai 15 kW dall'essere definiti "impianto termico" (DLgs 192/2005 allegato A).
Inoltre ha definito:
«14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario è un impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nel numero 14 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria».
Vengo alla domanda: se in un locale ho installato un generatore di calore per rislcaldamento ed uno scaldacqua unifamiliare, entrambi a gas, la cui somma supera i 35 kW, devo considerare il locale centrale termica?
Cioè deve avere le caratteristiche definite nel DM 12/04/1996 ?
Ricordo che tale DM parla sempre di impianti termici.
Grazie.
Genratore di calore e scaldacqua unifamiliare
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 101
- Iscritto il: dom set 30, 2007 19:41
- Contatta:
Re: Genratore di calore e scaldacqua unifamiliare
Lascia perdere le definizioni che vengono date in dispositivi di legge aventi finalità differenti.
Se sei in una singola unità immobiliare ad uso abitativo, il DM 12/04/96 ti dice che non devi sommare le potenzialità degli apparecchi domestici aventi portata termica singola non superiore a 35kW, quindi
caldaietta <35kW + scaldaacqua <35kW = non si applica il DM
Se invece ti trovi in un'azienda ed hai gli apparecchi suddetti nello stesso locale o in locali comunicanti, allora ricadi nel campo di applicazione del DM.
Se sei in una singola unità immobiliare ad uso abitativo, il DM 12/04/96 ti dice che non devi sommare le potenzialità degli apparecchi domestici aventi portata termica singola non superiore a 35kW, quindi
caldaietta <35kW + scaldaacqua <35kW = non si applica il DM
Se invece ti trovi in un'azienda ed hai gli apparecchi suddetti nello stesso locale o in locali comunicanti, allora ricadi nel campo di applicazione del DM.
-
- Messaggi: 101
- Iscritto il: dom set 30, 2007 19:41
- Contatta:
Re: Genratore di calore e scaldacqua unifamiliare
Buonasera,Terminus ha scritto:Lascia perdere le definizioni che vengono date in dispositivi di legge aventi finalità differenti.
Se sei in una singola unità immobiliare ad uso abitativo, il DM 12/04/96 ti dice che non devi sommare le potenzialità degli apparecchi domestici aventi portata termica singola non superiore a 35kW, quindi
caldaietta <35kW + scaldaacqua <35kW = non si applica il DM
Se invece ti trovi in un'azienda ed hai gli apparecchi suddetti nello stesso locale o in locali comunicanti, allora ricadi nel campo di applicazione del DM.
ti ringrazio per la risposta.
Se invece avessi due generatori di calore (ciascuno <35 kW) destinati a riscaldamento applicherei tranquillamente il DM?
Capita a volta di trovare due caldaie nella stessa abitazione (magari una caldaia per piano).
In questo caso l'edificio dovrebbe avere caratteristiche di centrale termica!
E' necessario quindi separare adeguatamente le due caldaie .....
Re: Genratore di calore e scaldacqua unifamiliare
Gli apparecchi devono essere installati in locali direttamente comunicanti, per dover applicare il DM.
Se sono su piani diversi e locali non direttamente comunicanti (si potrebbe anche configurare una diversa unità immobiliare) il DM non si applica.
Se sono su piani diversi e locali non direttamente comunicanti (si potrebbe anche configurare una diversa unità immobiliare) il DM non si applica.