reazione al fuoco

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
cittadino
Messaggi: 5
Iscritto il: mer set 30, 2009 15:02

reazione al fuoco

Messaggio da cittadino »

è possibile rivestire un materiale di classe 1, (parato su muratura di un corridoio), con uno di classe 0 (cartongesso Classe 0), così da ottenere la classe zero?
moliang
Messaggi: 194
Iscritto il: lun mar 12, 2007 07:37

Re: reazione al fuoco

Messaggio da moliang »

Non è possibile ... ovvero le modalità di posa del cartongesso (sicuro che sia di classe 0? o magari è calciosilicato?) sono riportate sulle istruzioni e sul certificato di prova di laboratorio. Da quelle modalità non puoi discostarti pena l'invalidità dell'installazione.
mcquay
Messaggi: 10
Iscritto il: gio ott 29, 2009 15:38

Re: reazione al fuoco

Messaggio da mcquay »

direttiva prodotti da costruzione....

es lana di roccia A1 se libera

se accoppiata con carta per freno vapore usata per isolamento termico F (non classificata)

percio... OCIO!!!!

saluti l'antincendista
Rispondi