reazione al fuoco
Moderatore: Edilclima
reazione al fuoco
è possibile rivestire un materiale di classe 1, (parato su muratura di un corridoio), con uno di classe 0 (cartongesso Classe 0), così da ottenere la classe zero?
Re: reazione al fuoco
Non è possibile ... ovvero le modalità di posa del cartongesso (sicuro che sia di classe 0? o magari è calciosilicato?) sono riportate sulle istruzioni e sul certificato di prova di laboratorio. Da quelle modalità non puoi discostarti pena l'invalidità dell'installazione.
Re: reazione al fuoco
direttiva prodotti da costruzione....
es lana di roccia A1 se libera
se accoppiata con carta per freno vapore usata per isolamento termico F (non classificata)
percio... OCIO!!!!
saluti l'antincendista
es lana di roccia A1 se libera
se accoppiata con carta per freno vapore usata per isolamento termico F (non classificata)
percio... OCIO!!!!
saluti l'antincendista