Messaggio da Colin Caldwell »

Cari colleghi, tanto per chiarire le idee mie e di un installatore.

Un locale caldaia è confinante con un garage dalla parte muraria ( una sola parete), mentre gli accessi interni sono separati da un altro locale di uso comune.

Serve la porta REI per uno dei due locali ( garage o locale caldaia)?

Ho spulciato la 7129/2001 ma non ho trovato nulla.

Comunque l'installazione ha 5 anni
Ma perchè in italia siamo tutti esperti?
SuperP
Messaggi: 11496
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Locale caldaia <35kw confinante con garage

Messaggio da SuperP »

Colin Caldwell ha scritto:Serve la porta REI per uno dei due locali ( garage o locale caldaia)?
se dal locale caldaia hai 2 porte prima di arrivare al garage allora no porta REI 120, altrimenti se direttamente comunicanti si, porta REI 120 e pareti RE 60 .. che cazzata... circolare VVFF
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online