pannelli radianti

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Dorianoz
Messaggi: 572
Iscritto il: gio ott 05, 2006 14:56

pannelli radianti

Messaggio da Dorianoz »

Per calcolare le dispersioni di picco in modo da dimensionare un impianto a pannelli radianti a pavimento, si deve tener conto della eventuale dispersione dei pavimenti, se su terreno o spazi aperti? Le ditte di pannelli non ne tengono conto. E nel calcolo dell'energia? Grazie
ingbaldiniroberto
Messaggi: 406
Iscritto il: ven dic 29, 2006 17:58
Località: Figline Valdarno
Contatta:

Re: pannelli radianti

Messaggio da ingbaldiniroberto »

Se guardi qualche programma di impianti a pavimenti, per esempio
il Silvestro, o quello della Pexaterm, o quello della Caleffi, trovi in tutti "temperatura dei vani sottostanti o del terreno e resistenza termica del pavimento sotto il pannello".
In altre parole nel dimensionamento dei pannelli radianti si tiene già conto, eccome, di tali valori e quindi non è il caso di ricaricarli.
Diverso è il caso delle relazioni Lex10, ove sei tu che devi calcolarli per effettuare le verifiche richieste.
vecchiaccio
studio17
Messaggi: 461
Iscritto il: ven feb 02, 2007 09:41

Re: pannelli radianti

Messaggio da studio17 »

ingbaldiniroberto ha scritto:Se guardi qualche programma di impianti a pavimenti, per esempio
il Silvestro, o quello della Pexaterm, o quello della Caleffi, trovi in tutti "temperatura dei vani sottostanti o del terreno e resistenza termica del pavimento sotto il pannello".
In altre parole nel dimensionamento dei pannelli radianti si tiene già conto, eccome, di tali valori e quindi non è il caso di ricaricarli.
Diverso è il caso delle relazioni Lex10, ove sei tu che devi calcolarli per effettuare le verifiche richieste.
Visto che si parla di pannelli a pavimento vorrei chiedere un parere sugli spessori, ovvero:
- lo spessore dell'isolante del pannello lo considerate nel calcolo della trasmittanza per le verifiche?

- Gli spessori della norma UNI 1264 li rispettate anche se la struttura "portante" è già dotata di rivestiemento coibente oppure soddisfa già le richieste di trasmittanza minima?

Questo perchè ogni produttore di pannello dice cose diverse, ma l'argomento è sicuramente da approfondire.

Per la UNI 1264 lo spessore del pannello è indipendente dal tio di struttura sottostante, ma un conto è avere un solaio "vecchio" ed un conto è averlo di nuova costruzione.
stimp
ingbaldiniroberto
Messaggi: 406
Iscritto il: ven dic 29, 2006 17:58
Località: Figline Valdarno
Contatta:

Re: pannelli radianti

Messaggio da ingbaldiniroberto »

studio17 ha scritto: Visto che si parla di pannelli a pavimento vorrei chiedere un parere sugli spessori, ovvero:
- lo spessore dell'isolante del pannello lo considerate nel calcolo della trasmittanza per le verifiche?

- Gli spessori della norma UNI 1264 li rispettate anche se la struttura "portante" è già dotata di rivestiemento coibente oppure soddisfa già le richieste di trasmittanza minima?

Questo perchè ogni produttore di pannello dice cose diverse, ma l'argomento è sicuramente da approfondire.

Per la UNI 1264 lo spessore del pannello è indipendente dal tio di struttura sottostante, ma un conto è avere un solaio "vecchio" ed un conto è averlo di nuova costruzione.
Nell'ordine:
1 Io ne tengo conto.
2 Il semplice pannello di posa dei tubi, in genere polistirene di basso spessore, non è sufficiente, ci devi aggiungere qualcosa altrimenti non verifichi la U richiesta dalla tabella 3-2 allegato I, pazienza staranno più caldi.
3 E' vero che ogni produttore va per cavolacci propri, non solo si divertono anche a fare passi diversi delle tubazioni, e questo è un bel casino.
4 Il vecchio e il nuovo ci ritorna al problema 2, ma visto che operiamo in Toscana ci capitano spesso recuperi e ristrutturazioni di vecchie coloniche, aimè solai in legno e cotto.
E' qui sono, siamo, nella cacca totale: si deve far tornare la sismica, il termico e l'acustico contemporaneamente.
:cry: :cry: :cry: posso piangere :cry: :cry: :cry:
vecchiaccio
Dorianoz
Messaggi: 572
Iscritto il: gio ott 05, 2006 14:56

Messaggio da Dorianoz »

ma se si verifica l'Epc non devo verificare anche le strutture, no?
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2286
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Messaggio da ilverga »

Dorianoz ha scritto:ma se si verifica l'Epc non devo verificare anche le strutture, no?
Come no? :roll: :shock: Leggi bene l'Allegato I comma 1 e vedrai che puoi aumentare del 30% la trasmittanza limite, ma devi comunque verificarla...
Dorianoz
Messaggi: 572
Iscritto il: gio ott 05, 2006 14:56

Messaggio da Dorianoz »

già, scusa, è cambiato rispetto al 192............. un dl che sostituisce un altro dl e chissà perchè non escono ancora i decreti attuativi, chissa che lotte e botte fra le varie lobbies...........
gigetto
Messaggi: 203
Iscritto il: mar ott 31, 2006 00:21

Messaggio da gigetto »

io credo inevce che sia corretto indicare lo spessore dell'isolante del pannelo dei radiatori a pavimento. Perchè non considerarlo?
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2286
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Messaggio da ilverga »

gigetto ha scritto:io credo inevce che sia corretto indicare lo spessore dell'isolante del pannelo dei radiatori a pavimento. Perchè non considerarlo?
Assolutamente si...la struttura contempla il pannello preformato da 1/2 cm? Bene...aiuta anche quello...e soprattutto senza barare!!
ingbaldiniroberto
Messaggi: 406
Iscritto il: ven dic 29, 2006 17:58
Località: Figline Valdarno
Contatta:

Messaggio da ingbaldiniroberto »

Scorrendo le risposte sono rimasto un pò perplesso, chi è che dice che non bisogna tener conto del pannello di posa delle tubazioni?
Io ho detto che lo considero, sono d'accordo che si può prevedere al massimo 2cm di spessore, non barate i tasselli per il passo delle tubazioni non contano.
Il solo pannello di polistirene da 2cm non isola quasi un tubo, bisogna aggiungere sotto qualcosa.
E' chiaro che poi bisogna verificare la struttura con la stratigrafia completa
per poterla utilizzare nei calcoli.
vecchiaccio
cavallo
Messaggi: 244
Iscritto il: gio mar 29, 2007 18:52

Messaggio da cavallo »

e per quanto riguarda la resistenza termica del solo isolante del pannello a pavimento, qualcuno verifica che risponde ai requisiti della norma UNI 1264 (2 cm di isolamento servono si e no quando sotto ho locali riscaldati) ?
Andrea_Diqui
Messaggi: 947
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: pannelli radianti

Messaggio da Andrea_Diqui »

studio17 ha scritto:
ingbaldiniroberto ha scritto:Se guardi qualche programma di impianti a pavimenti, per esempio
il Silvestro, o quello della Pexaterm, o quello della Caleffi, trovi in tutti "temperatura dei vani sottostanti o del terreno e resistenza termica del pavimento sotto il pannello".
In altre parole nel dimensionamento dei pannelli radianti si tiene già conto, eccome, di tali valori e quindi non è il caso di ricaricarli.
Diverso è il caso delle relazioni Lex10, ove sei tu che devi calcolarli per effettuare le verifiche richieste.
Visto che si parla di pannelli a pavimento vorrei chiedere un parere sugli spessori, ovvero:
- lo spessore dell'isolante del pannello lo considerate nel calcolo della trasmittanza per le verifiche?
Bhe certo che si, è sempre un materiale isolante che mi aumenta la resistenza termica, non vedo perchè non dovrei considerarlo...

- Gli spessori della norma UNI 1264 li rispettate anche se la struttura "portante" è già dotata di rivestiemento coibente oppure soddisfa già le richieste di trasmittanza minima?
Se la struttura soddisfa i requisiti minimi dal mio punto di vista non devo aggiungere altro; l'importante è che l'isolante sia appena sotto il tubo dell'impianto a pavimento, altrimenti cambia tutto e devo aggiungere isolante
Andrea Diqui
studio17
Messaggi: 461
Iscritto il: ven feb 02, 2007 09:41

Re: pannelli radianti

Messaggio da studio17 »

Visto che si parla di pannelli a pavimento vorrei chiedere un parere sugli spessori, ovvero:
- lo spessore dell'isolante del pannello lo considerate nel calcolo della trasmittanza per le verifiche?
Bhe certo che si, è sempre un materiale isolante che mi aumenta la resistenza termica, non vedo perchè non dovrei considerarlo...

- Gli spessori della norma UNI 1264 li rispettate anche se la struttura "portante" è già dotata di rivestiemento coibente oppure soddisfa già le richieste di trasmittanza minima?
Se la struttura soddisfa i requisiti minimi dal mio punto di vista non devo aggiungere altro; l'importante è che l'isolante sia appena sotto il tubo dell'impianto a pavimento, altrimenti cambia tutto e devo aggiungere isolante[/quote]


Per il calcolo della trasmittanza sono pienamente daccordo e personalmente lo considero.


Se si vuole rispettare la UNI 1264, assurdo quando sia, gli spessori dell pannello a pavimento, vanno comunque verificati.
stimp
etabeta1
Messaggi: 567
Iscritto il: ven apr 11, 2008 10:54

Re: pannelli radianti

Messaggio da etabeta1 »

ciao a tutti, il mio idraulico mi ha fatto un preventivo inserendo un porta pannello da 4 cm in polistirene (la cosa al momento mi ha lasciato perplesso) sarà che quelli che ho sempre visto sono da 2cm .... però dovrebbe isolare meglio almeno spero.... ciaoo :D
Abser
Messaggi: 483
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: pannelli radianti

Messaggio da Abser »

Aggiungio un'altra domanda: ai fini del calcolo di EP si dovrebbe considerare che è il massetto a disperdere calore verso il basso. Il calore trasmesso è determinato dall'isolamento sottostante ma nel calcolo dovrebbe entrare non la temperatura ambiente di 20°C ma la temperatura del massetto riscaldante che non è costante ma variabile in funzione delle condizioni esterne (p.es massimo 25°C e minimo 20°C). Voi come vi comportate?