trasmittanza cemento armato
Moderatore: Edilclima
trasmittanza cemento armato
scusate la domandina.......
ma per inserire la trasmittanza del cemento armato voi cosa mettete?
i vari strati divisi o il c.a. totale di U 2.3????
ma per inserire la trasmittanza del cemento armato voi cosa mettete?
i vari strati divisi o il c.a. totale di U 2.3????
Re: trasmittanza cemento armato
Se dividi il cemento armato in tanti straterelli vedrai che crolla tutto.
Il cemento armato sarà meglio considerarlo assai omogeneo.
Al limite considera l'incidenza (minima) dell'intonaco interno ed esterno ma, mi raccomando, non "affettare" il cemento armato.
.......e ricorda che il cemento armato isola pochissimo.
se non sbaglio
Il cemento armato sarà meglio considerarlo assai omogeneo.
Al limite considera l'incidenza (minima) dell'intonaco interno ed esterno ma, mi raccomando, non "affettare" il cemento armato.
.......e ricorda che il cemento armato isola pochissimo.
se non sbaglio
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Re: trasmittanza cemento armato
Ma in quanto strati lo vuoi dividere?
Puoi farne anche 3= Intonaco interno+Cemento+Intonaco esterno
Ma non cambia molto con 3-4cm di intonaco
Puoi farne anche 3= Intonaco interno+Cemento+Intonaco esterno
Ma non cambia molto con 3-4cm di intonaco
Re: trasmittanza cemento armato
... no non non lo spezzetterò in strati ma se lo considero un unico strato c.a. che trasmittanza gli do?
2.3 o che altro????
Non riesco a trovare un valore sicuro!
2.3 o che altro????
Non riesco a trovare un valore sicuro!
Re: trasmittanza cemento armato
.....devo scappare ma:
dai un occhio al valore ed al significato di "lambda".
Anche da "esso" dipende la trasmittanza.
Calcestruzzo lambda circa: 0,58 - 0,65 - 0,73 etc. etc. etc. w(mK).
Quindi, per isolare, occorre spessore e, nel caso specifico, tanto spessore di calcestruzzo e quindi ancora: il calcestruzzo è un pessimo isolante.
In sintesi: la trasmittanza dipende assai volentieri da: caratteristiche fisiche del materiale e SPESSORE.
(anche se oltre un certo spessore è nebbia)
......se non comunichi lo spessore è difficile quantificare la trasmittanza.
Buona notte.
dai un occhio al valore ed al significato di "lambda".
Anche da "esso" dipende la trasmittanza.
Calcestruzzo lambda circa: 0,58 - 0,65 - 0,73 etc. etc. etc. w(mK).
Quindi, per isolare, occorre spessore e, nel caso specifico, tanto spessore di calcestruzzo e quindi ancora: il calcestruzzo è un pessimo isolante.
In sintesi: la trasmittanza dipende assai volentieri da: caratteristiche fisiche del materiale e SPESSORE.
(anche se oltre un certo spessore è nebbia)
......se non comunichi lo spessore è difficile quantificare la trasmittanza.
Buona notte.
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Re: trasmittanza cemento armato
Devi comunicare lo spessore del setto in cls
considerando circa 30 cm di cls e 2 strati di intonaco (esterno e interno) da 15mm può essere accettabile una trasmittanza di circa 2,6
questo valore xò dipende molto dalla conduttività del tuo setto di cls
considerando circa 30 cm di cls e 2 strati di intonaco (esterno e interno) da 15mm può essere accettabile una trasmittanza di circa 2,6
questo valore xò dipende molto dalla conduttività del tuo setto di cls
Re: trasmittanza cemento armato
beh...il mio cemento armato è spesso 25 cm....
ma scusate cosidero solo il calcestruzzo perchè il ferro non viene preso in considerazione nel calcolo della trasmittanza?
DOMANDONA.....
ma scusate cosidero solo il calcestruzzo perchè il ferro non viene preso in considerazione nel calcolo della trasmittanza?
DOMANDONA.....
Re: trasmittanza cemento armato
Potresti, se al posto di una gabbia, avessi i setti di ferro nel cls. (scherzo!!) Il calcestruzzo, così come in generale i marmi e le pietre hanno un comportamento "lapideo", sia rispetto alla chimica che alla fisica. Leggiti le norme in riferimento al valore di conducibilità termica del materiale calcestruzzo ed otterrai, in funzione dello spessore, il valore di tramittanza che ti serve.archidee ha scritto:beh...il mio cemento armato è spesso 25 cm....
ma scusate cosidero solo il calcestruzzo perchè il ferro non viene preso in considerazione nel calcolo della trasmittanza?
DOMANDONA.....
Re: trasmittanza cemento armato
....e poi, i materiali da costruzione, quasi sempre vengono considerati come omogenei.archidee ha scritto:beh...il mio cemento armato è spesso 25 cm....
ma scusate cosidero solo il calcestruzzo perchè il ferro non viene preso in considerazione nel calcolo della trasmittanza?
DOMANDONA.....
....o qualche cosa di simile.
Comunque:
Stratigrafia: intonaco esterno - calcestruzzo 25 cm - intonaco interno
Trasmittanza U: 2.032 W/mqK
P.S.
Valore variabilissimo secondo le diverse sensibilità ma sempre tendenzialmente alto.
DEVI ISOLARE altrimenti becchi freddo (o caldo) forse più freddo
Ciao
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Re: trasmittanza cemento armato
dovresti aver a disposizione un bel software agli elementi distinti ...il che non mi sembra il caso...Fai come scrive Dave72 che mi sembra la soluzione + sensataarchidee ha scritto:beh...il mio cemento armato è spesso 25 cm....
ma scusate cosidero solo il calcestruzzo perchè il ferro non viene preso in considerazione nel calcolo della trasmittanza?
DOMANDONA.....
Re: trasmittanza cemento armato
mmmm....scusate ma un valore di trasmittanza per il c.a. fisso c'è?
Nel senso che se ho 25 cm di c.a. ho U=2.3?
è possibile?
Io l'ho visto sui valori di Casaclima.....
sono attendibili per voi?
Perchè la mia parete è composta da varti strati oltre che al c.a......
il c.a. principalemente è presente dove ho i pilastri nei muri!
Nel senso che se ho 25 cm di c.a. ho U=2.3?
è possibile?
Io l'ho visto sui valori di Casaclima.....
sono attendibili per voi?
Perchè la mia parete è composta da varti strati oltre che al c.a......
il c.a. principalemente è presente dove ho i pilastri nei muri!
Re: trasmittanza cemento armato
I valori indicati da Casaclima vanno benissimo.
Scusa ma, forse, dovresti essere un po' più precisa altrimenti è un po' dura.
Un conto è avere una parete di solo CA, un conto è CA più qualche cosa di altro.
Forse ho capito
Se così fosse, è la muratura di tamponamento (in muratura di laterizi) che è significativa dal punto di vista delle dispersioni (e quindi di U a metro quadrato) e, semmai, dovrai stare attenta ai ponti termici (da ridurre) che si creano in corrispondenza del pilastro.
Quindi devi (dovresti) determinare la stratigrafia della muratura in laterizio ed ottenere la relativa trasmittanza.
In Casaclima, mi pare che trovi indicazioni anche per tale struttura.
......vado a prendere un caffè.
Scusa ma, forse, dovresti essere un po' più precisa altrimenti è un po' dura.
Un conto è avere una parete di solo CA, un conto è CA più qualche cosa di altro.
Forse ho capito
tu hai una struttura portante in CA e tamponature in muratura di laterizi.archidee ha scritto:Perchè la mia parete è composta da varti strati oltre che al c.a......
il c.a. principalemente è presente dove ho i pilastri nei muri!
Se così fosse, è la muratura di tamponamento (in muratura di laterizi) che è significativa dal punto di vista delle dispersioni (e quindi di U a metro quadrato) e, semmai, dovrai stare attenta ai ponti termici (da ridurre) che si creano in corrispondenza del pilastro.
Quindi devi (dovresti) determinare la stratigrafia della muratura in laterizio ed ottenere la relativa trasmittanza.
In Casaclima, mi pare che trovi indicazioni anche per tale struttura.
......vado a prendere un caffè.
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Re: trasmittanza cemento armato
ho fatto lo schema per la stratigrafia della parete ed i punto era proprio avere una lamda o resistenza per il c.a.....
forse ho sbagliato a scrivere io la domandina....
scusatemiiiiiiiiii.....intendevo proprio che mi mancava la lamda o la resistenza da mettere nella stratigrafia!
forse ho sbagliato a scrivere io la domandina....
scusatemiiiiiiiiii.....intendevo proprio che mi mancava la lamda o la resistenza da mettere nella stratigrafia!
Re: trasmittanza cemento armato
Sei proprio sicura?
I termini ti sono più o meno chiari?
Se è così, bene.
Ciao.
I termini ti sono più o meno chiari?
Se è così, bene.
Ciao.
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Re: trasmittanza cemento armato
si Geocer....sbagliavo a chiedervi i dati....mi serviva la lamda o resistenza da inserire nella tabella per calcolare la trasmittanza del muro....
ma ora qualcuno mi dice che lamda ha il ca.?
ma ora qualcuno mi dice che lamda ha il ca.?
Re: trasmittanza cemento armato
Per me: da 0.58 a 1.06 w/(mK)archidee ha scritto:si Geocer....sbagliavo a chiedervi i dati....mi serviva la lamda o resistenza da inserire nella tabella per calcolare la trasmittanza del muro....
ma ora qualcuno mi dice che lamda ha il ca.?
.....fai una media....
P.S.
Se magari metti le richieste tutte insieme....
ciao
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Re: trasmittanza cemento armato
.....I valori di casa clima dicono che la LAMBDA del C.A. è 2,30 W/MK e non la trasmittanza.....Se non fosse C.A. ma semplicemente calcestruzzo (CLS) si puo' usare LAMNBDA 1,60
Ciao
Ciao
Re: trasmittanza cemento armato
per geocer = ..... un C.A. con lambda 0,58 -1 credo proprio non esista (ripeto C.A, .... non calcestruzzi alleggeriti o
altro )
altro )
Re: trasmittanza cemento armato
....e io ti ringrazio per l'appunto ma, tra lambda, resistenza, trasmittanza, cemento armato, calcestruzzo, con tutti i miei limiti in materia, sono andato in confusione.WILLY ha scritto:per geocer = ..... un C.A. con lambda 0,58 -1 credo proprio non esista (ripeto C.A, .... non calcestruzzi alleggeriti o
altro )
Involontariamente ho fornito dati relativi al calcestruzzo.
Ho controllato ed anche i miei potenti mezzi, suggeriscono un valore da 0.80 a 2.15 (lambda) per parete esterna in CA.
Resta comunque il fatto che una parete in CA, dal punto di vista dell'isolamento termico è un disastro.
Ciao.
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Re: trasmittanza cemento armato
Fai attenzione da 0,80 a 2,15 cambia parecchio...... comunque quoto il C.A. è un pessimo isolante
Re: trasmittanza cemento armato
WILLY ha scritto:Fai attenzione da 0,80 a 2,15 cambia parecchio...... comunque quoto il C.A. è un pessimo isolante
.....e certo che cambia parecchio......
Ciao.
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Re: trasmittanza cemento armato
riprendo questo vecchio post
ad oggi con le varie norme abachi riferiementi
ecc
per parete in CA fine anni 60 ( quindi non so quanto armato1 )
parete piano terra casetta a due piani ( poi il piano sopra ha parete portante in mattoni con intercapedine )
che lamda usate per il CA
con quello da archivio ha lamda 1,6 + 25% di m = 2.075
solo che supero i 300 kwh m q anno
ve la sentireste di abbassare un po quel valore ??
ps. sono in fase di ape di esistente ( un po ristrutturato)
ad oggi con le varie norme abachi riferiementi
ecc
per parete in CA fine anni 60 ( quindi non so quanto armato1 )
parete piano terra casetta a due piani ( poi il piano sopra ha parete portante in mattoni con intercapedine )
che lamda usate per il CA
con quello da archivio ha lamda 1,6 + 25% di m = 2.075
solo che supero i 300 kwh m q anno
ve la sentireste di abbassare un po quel valore ??
ps. sono in fase di ape di esistente ( un po ristrutturato)
Re: trasmittanza cemento armato
nessuno???