Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Gruppo antincendio 4 idranti.

Messaggio da jugulo »

Ciao a tutti,
domanda semplice : ho una piccola autorimessa dove è previsto un impianto idranti (4) con due che devono funzionare contemporaneamente.
Per portate così piccole posso allacciarmi all'acquedotto?
Esistono gruppi antincendio così piccoli?

Grazie per le risposte
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Gruppo antincendio 4 idranti.

Messaggio da Terminus »

L'allaccio all'acquedotto è subordinato alla garanzia delle prestazioni di portata e pressione sui 365 giorni annui (dedotte al massimo 60 ore per manutenzione).
Se hai tale dichiarazione, allora allacciati pure.

In alternativa un piccolo gruppo antincendio, anche con una sola pompa di servizio e senza pilota, va benissimo.
Le prestazioni sono quindi 14,4 mc/h alla pressione a te necessaria (se le pompe più piccole disponibili ti danno troppa pressione, rischi di svuotare la riserva idrica prima dei fatidici 30 minuti, quindi aumenta artificiosamente le perdite di carico).
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: Gruppo antincendio 4 idranti.

Messaggio da jugulo »

In pratica occorre solamente una pompa con un accumulo.
Senza seconda pompa di riserva?

grazie
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Gruppo antincendio 4 idranti.

Messaggio da Terminus »

La norma (DM 01/02/86) non te lo chiede.