Centrali termiche > 500.000 kcal/h

Messaggio da Davidedada905 »

Scusate, un'informazione.. vi risulta che esistano normative particolari, oltre al DM, e oltre all'ISPESL (che impone lo sdoppiamento delle valvole di sicurezza) su impianti di potenzialità superiore a 500.000 kcal/h
Grazie a tutti
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Centrali termiche > 500.000 kcal/h

Messaggio da Kalz »

per l'ISPESL sdoppiamento Vs per Potenze sopra i 580 kW...guarda bene la Raccolta R per conferma, per DM 12/04/96 ( metano ) valgono sempre le medesime prescrizioni.
Davidedada905
Messaggi: 493
Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18

Re: Centrali termiche > 500.000 kcal/h

Messaggio da Davidedada905 »

Kalz ha scritto:per l'ISPESL sdoppiamento Vs per Potenze sopra i 580 kW...guarda bene la Raccolta R per conferma, per DM 12/04/96 ( metano ) valgono sempre le medesime prescrizioni.
Grazie Kalz.. proprio come pensavo io
antonio
Messaggi: 888
Iscritto il: lun set 17, 2007 11:27

Re: Centrali termiche > 500.000 kcal/h

Messaggio da antonio »

Controlla poi il DPR 412/93 che, ad esempio all'art. 5 comma 5 prescrive, nel caso di nuova installazione di potenze nominali superiori a 350 Kw, l'obbligo di ripartire la potenza su almeno due generatori di calore
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Centrali termiche > 500.000 kcal/h

Messaggio da Kalz »

in aggiunta al DPR 412 il trattamento acqua per nuovi impianti o ristrutturati..anche se il DPR 59/09 già prevede distinti trattamenti a potenze inferiori in funzione della durezza e/o produzione di acs