Scusate, un'informazione.. vi risulta che esistano normative particolari, oltre al DM, e oltre all'ISPESL (che impone lo sdoppiamento delle valvole di sicurezza) su impianti di potenzialità superiore a 500.000 kcal/h
Grazie a tutti
Centrali termiche > 500.000 kcal/h
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 493
- Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18
Re: Centrali termiche > 500.000 kcal/h
per l'ISPESL sdoppiamento Vs per Potenze sopra i 580 kW...guarda bene la Raccolta R per conferma, per DM 12/04/96 ( metano ) valgono sempre le medesime prescrizioni.
-
- Messaggi: 493
- Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18
Re: Centrali termiche > 500.000 kcal/h
Grazie Kalz.. proprio come pensavo ioKalz ha scritto:per l'ISPESL sdoppiamento Vs per Potenze sopra i 580 kW...guarda bene la Raccolta R per conferma, per DM 12/04/96 ( metano ) valgono sempre le medesime prescrizioni.
Re: Centrali termiche > 500.000 kcal/h
Controlla poi il DPR 412/93 che, ad esempio all'art. 5 comma 5 prescrive, nel caso di nuova installazione di potenze nominali superiori a 350 Kw, l'obbligo di ripartire la potenza su almeno due generatori di calore
Re: Centrali termiche > 500.000 kcal/h
in aggiunta al DPR 412 il trattamento acqua per nuovi impianti o ristrutturati..anche se il DPR 59/09 già prevede distinti trattamenti a potenze inferiori in funzione della durezza e/o produzione di acs