raccordi da polietilene (interrato) a rame (a pinzare)

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
thermosrl
Messaggi: 16
Iscritto il: mar set 18, 2007 08:16

raccordi da polietilene (interrato) a rame (a pinzare)

Messaggio da thermosrl »

Buongiorno a tutti.

Situazione
Impianto a gas con potenza termica inferiore ai 35kW.
Partenza dal contatore con tubazione in polietilene interrata, quindi esco e proseguo con tubazioni e raccordi in rame.

Quesiti
1) Che raccordi installare per il passaggio da polietilene a rame?
Conosco l'esistenza dei raccordi polietilene-acciaio a filetto.
Esistono anche raccordi da polietilene a rame (a pinzare)?

2) Debbo installare il giunto dielettrico.
Conosco l'esistenza di tali raccordi con filetto per il collegamento a tubazioni in acciaio.
Esistono anche raccordi con attacco per le tubazioni in rame (a pinzare)?

Grazie anticipatamente per l'attenzione.

S. Diego
giobibo
Messaggi: 583
Iscritto il: dom feb 03, 2008 18:26
Località: AT

Re: raccordi da polietilene (interrato) a rame (a pinzare)

Messaggio da giobibo »

Per mia esperienza personale non ho mai visto ne dal vero ne tanto meno su cataloghi giunti di transizione polietilene-rame a pressare e giunti dielettrici a pressare
thermosrl
Messaggi: 16
Iscritto il: mar set 18, 2007 08:16

Re: raccordi da polietilene (interrato) a rame (a pinzare)

Messaggio da thermosrl »

Raccordo di transizione da polietilene a rame -maschio- (quindi ci puoi pinzare sopra un idoneo raccordo): TROVATO.

E' del tutto simile a quelli da polietilene ad acciaio (filetto); chiedere ai rivenditori di materiale idraulico.


SDiego
SuperP
Messaggi: 11495
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: raccordi da polietilene (interrato) a rame (a pinzare)

Messaggio da SuperP »

thermosrl ha scritto:Raccordo di transizione da polietilene a rame -maschio- (quindi ci puoi pinzare sopra un idoneo raccordo): TROVATO.
link please
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
thermosrl
Messaggi: 16
Iscritto il: mar set 18, 2007 08:16

Re: raccordi da polietilene (interrato) a rame (a pinzare)

Messaggio da thermosrl »

Rispondi