Dimensionamento tubo gas P=115kW

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
skinny
Messaggi: 358
Iscritto il: mar mag 22, 2007 16:40

Dimensionamento tubo gas P=115kW

Messaggio da skinny »

Buongiorno a tutti.

Avrei bisogno di una conferma:

Per dimensionare un tubo gas relativo ad una caldaia di 116 kW posso utilizzare la uni 7129/08 dal momento che il Dm 12/04/96 non chiarisce questo punto?

Grazie
iltubo
Messaggi: 980
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: Dimensionamento tubo gas P=115kW

Messaggio da iltubo »

sopra i 34.8 kw DM 12/04/1996, no 7129.

TITOLO V
IMPIANTO INTERNO DI ADDUZIONE DEL GAS
5.1 GENERALITÀ
Il dimensionamento delle tubazioni e degli eventuali riduttori di pressione deve essere tale da garantire il corretto funzionamento degli apparecchi di utilizzazione. L’impianto interno ed i materiali impiegati devono essere conformi alla legislazione tecnica vigente.

Io farei comunque riferimento ad una perdita di carico max di 1 mbar
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Dimensionamento tubo gas P=115kW

Messaggio da nicorovoletto »

belle scarpe....

Io per potenze > 35kW non rispetto la perdita di carico 1 mbar, verifico la pressione a monte, verifico la pressione che serve al bruciatore e dimensiono la tubazione... 1, 5, 10, ...mbar di pdc. Questo perchè risultano tubazioni molto più piccole!
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!