Valore EPacs per ACE Emilia Romagna

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Axel
Messaggi: 79
Iscritto il: mar feb 17, 2009 10:50

Valore EPacs per ACE Emilia Romagna

Messaggio da Axel »

Qualcuno di voi ha fatto degli ACE per abitazioni progettate diciamo 4-5 anni fa, senza solare termico per acs? A livello indicativo quanto vi viene come valore di EPacs?
E per una casa degli anni '70-'80 con caldaia tradizionale senza pannelli solari?
Grazie per quello che mi potrete dire.
maxis
Messaggi: 566
Iscritto il: gio gen 04, 2007 11:44

Re: Valore EPacs per ACE Emilia Romagna

Messaggio da maxis »

Ne ho fatti abbastanza sviluppati con EC501 (ora 601), per il caso da tè citato vengono valori variabili da 26÷28 KWh/m2.(classica caldaia 24kW tipo C comb. ACS in impianto autonomo).
Axel
Messaggi: 79
Iscritto il: mar feb 17, 2009 10:50

Re: Valore EPacs per ACE Emilia Romagna

Messaggio da Axel »

maxis ha scritto:Ne ho fatti abbastanza sviluppati con EC501 (ora 601), per il caso da tè citato vengono valori variabili da 26÷28 KWh/m2.(classica caldaia 24kW tipo C comb. ACS in impianto autonomo).
Grazie! Il problema è che per appartamenti molto piccoli < 50 mq mi viene anche 30-40-50 kWh/mq anno. Possibile?
maxis
Messaggi: 566
Iscritto il: gio gen 04, 2007 11:44

Re: Valore EPacs per ACE Emilia Romagna

Messaggio da maxis »

Axel ha scritto:
maxis ha scritto:Ne ho fatti abbastanza sviluppati con EC501 (ora 601), per il caso da tè citato vengono valori variabili da 26÷28 KWh/m2.(classica caldaia 24kW tipo C comb. ACS in impianto autonomo).
Grazie! Il problema è che per appartamenti molto piccoli < 50 mq mi viene anche 30-40-50 kWh/mq anno. Possibile?
Ovviamente uso il metodo TS 11300 non il CTI R03 (molto più dispendioso). :|
cleric
Messaggi: 213
Iscritto il: gio feb 12, 2009 16:08

Re: Valore EPacs per ACE Emilia Romagna

Messaggio da cleric »

CIAO,
ho appena finito un ACE di un piccolo appartamento (tipo il tuo come sup.) e come valore dell'Epi ACS mi viene 38 kWh/mq anno.
Ci sta!!!!!

Ciao Ciao
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: Valore EPacs per ACE Emilia Romagna

Messaggio da Andrea_Diqui »

maxis ha scritto:Ne ho fatti abbastanza sviluppati con EC501 (ora 601), per il caso da tè citato vengono valori variabili da 26÷28 KWh/m2.(classica caldaia 24kW tipo C comb. ACS in impianto autonomo).
secondo be sono valori un po bassi per una casa anni 80....
Andrea Diqui
Axel
Messaggi: 79
Iscritto il: mar feb 17, 2009 10:50

Re: Valore EPacs per ACE Emilia Romagna

Messaggio da Axel »

Ringrazio tutti per le risposte. Se non altro mi confortate un po' :) . Ad ogni modo per gli utenti di MC4 consiglio di scaricare l'ultimo aggiornamento, ci sono sorprese per i valori di EPacs....
Rispondi