Come la scelgo una pompa che mi deve fare il ricircolo dell'acqua sanitaria?
Re: POMPA PER RICIRCOLO SANITARA
Secondo va bene effettura il calcolo come da quaderni caleffi..
dove considera il salto termico di 2° e si calcola la portata necessaria..
poi per la prevalenza utilizza questa formula : H = L*r*f+ha
dove :
(L) è il tratto più lontano
(r) perdite di carico lineari 20 mm c.a./m
(f) fattore che tiene conto delle perdite localizzate
(ha) pressione minima degli autoflow
l'avete mai usato questo metodo?
dove considera il salto termico di 2° e si calcola la portata necessaria..
poi per la prevalenza utilizza questa formula : H = L*r*f+ha
dove :
(L) è il tratto più lontano
(r) perdite di carico lineari 20 mm c.a./m
(f) fattore che tiene conto delle perdite localizzate
(ha) pressione minima degli autoflow
l'avete mai usato questo metodo?
-
nicorovoletto
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: POMPA PER RICIRCOLO SANITARA
sempre... però scoprirai che se il tuo impianto è piccolo (condominio da 15appartamenti per esempio) la pompa di ricircolo + piccola in commercio è già troppo grande!Mattesan ha scritto:Secondo va bene effettura il calcolo come da quaderni caleffi..
dove considera il salto termico di 2° e si calcola la portata necessaria..
poi per la prevalenza utilizza questa formula : H = L*r*f+ha
dove :
(L) è il tratto più lontano
(r) perdite di carico lineari 20 mm c.a./m
(f) fattore che tiene conto delle perdite localizzate
(ha) pressione minima degli autoflow
l'avete mai usato questo metodo?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: POMPA PER RICIRCOLO SANITARA
nicorovoletto ha scritto:sempre... però scoprirai che se il tuo impianto è piccolo (condominio da 15appartamenti per esempio) la pompa di ricircolo + piccola in commercio è già troppo grande!Mattesan ha scritto:Secondo va bene effettura il calcolo come da quaderni caleffi..
dove considera il salto termico di 2° e si calcola la portata necessaria..
poi per la prevalenza utilizza questa formula : H = L*r*f+ha
dove :
(L) è il tratto più lontano
(r) perdite di carico lineari 20 mm c.a./m
(f) fattore che tiene conto delle perdite localizzate
(ha) pressione minima degli autoflow
l'avete mai usato questo metodo?
Esatto... è proprio così..