CENED - Tm media e assetto impiantistico

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
LST
Messaggi: 690
Iscritto il: mar mar 27, 2007 17:04
Località: VA-CO-MI

CENED - Tm media e assetto impiantistico

Messaggio da LST »

Buongiorno a tutti.

Domanda:
Visto che Cened attuale penalizza mortalmente il rendimento con temp medie superiori a 40°C, come gestite la cosa?

Mi spiego:

Generatore modulare centralizzato per palazzina da 100 kW. Impianto a pannelli radianti con moduli d'utenza. Se devo fare anche l'ACS, mi toccherà tenere una temperatura media alta (influenzata dalla temperatura dell'accumulo sanitario) e miscelare i circuiti di riscaldamento.....andando a perdere molti punti di rendimento (secondo Cened).
Invece se divido i generatori (1 modulare per il riscaldamento con Tm 38 Tr32) ed uno per ACS (Tm 70 tr 50)....ho che la temp media per il riscaldamento mi da rendimenti di produzione medi stagionali (Cened) ben oltre il 100% e mi alza il medio stagionale globale anche di 10 punti!!

Voi cosa fate?
SuperP
Messaggi: 11534
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: CENED - Tm media e assetto impiantistico

Messaggio da SuperP »

LST ha scritto:Domanda:
Visto che Cened attuale penalizza mortalmente il rendimento con temp medie superiori a 40°C, come gestite la cosa?
Nel caso di impianti con regolazione climatica, mi è stato confermato di poter inserire il dato medio stagionale, visto che il calcolo di R in regione è annuale e non mensile come dovrebbe essere
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
HUGO
Messaggi: 1176
Iscritto il: mer lug 18, 2007 11:17

Re: CENED - Tm media e assetto impiantistico

Messaggio da HUGO »

Come la calcoli la temperatura media annuale ?
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Avatar utente
LST
Messaggi: 690
Iscritto il: mar mar 27, 2007 17:04
Località: VA-CO-MI

Re: CENED - Tm media e assetto impiantistico

Messaggio da LST »

SuperP ha scritto:
LST ha scritto:Domanda:
Visto che Cened attuale penalizza mortalmente il rendimento con temp medie superiori a 40°C, come gestite la cosa?
Nel caso di impianti con regolazione climatica, mi è stato confermato di poter inserire il dato medio stagionale, visto che il calcolo di R in regione è annuale e non mensile come dovrebbe essere
Con climatica temp media stagionale mi sta bene (quindi direi Tman secondo climatica alla t esterna media stagionale e Tr = Tman - Dt) se hai solo riscaldamento...ma se l'ACS la devo comunque produrre con la stessa caldaia, la temperatura nel generatore sarà la media necessaria a fare l'ACS.....non quella del riscaldamento. Quindi o si adotta un gruppo modulare che con una deviatrice serve il bollitore in alternativa al riscaldamento con 2 set point diversi....in modo da avere temp distinte per ACS e riscaldamento..... oppure mi sembra necessario dividere i generatori. Non credi?
SuperP
Messaggi: 11534
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: CENED - Tm media e assetto impiantistico

Messaggio da SuperP »

LST ha scritto: si adotta un gruppo modulare che con una deviatrice serve il bollitore in alternativa al riscaldamento con 2 set point diversi....
beh, ma è logico fare così
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Rispondi