Ampliamento capannone per processo produttivo

Messaggio da Seamew »

Buongiorno vi spiego il mio caso...

Un capannone effettua un ampliamento > del 20 %.

CASO 1
Il committente decide di non scaldarlo e quindi di non installare un impianto termico.....quali verifiche devo ottemperare ai fine del 192/05 e alla luce del recente DPR 59/09?
Devo verificare lo 0.8 W/m²K della parete esterna?
Immagino che questa verifica sia rimasta

CASO 2
Il committente decide di riscaldare il capannone per mantendere una temperatura interna adeguata al fine di conservare sano il prodotto alimenare al suo interno...
Dubbio....questo caso è escluso dalla Legge 10/91? ("impianti installati ai fini del processo produttivo ecc....)

Grazie per l'attenzione....
Nel caso
Avatar utente
ingvalter
Messaggi: 387
Iscritto il: dom ott 12, 2008 20:48

Re: Ampliamento capannone per processo produttivo

Messaggio da ingvalter »

mi intrometto con un caso analogo:

riduzione del capannone, con alienazione di 4000 mq su 10000 mq preesistenti.
cosa fare sui 6000 mq rimanenti?
vogliono rifare / ripristinare / separare l'impianto di riscaldamento con l'installazione di una nuova caldaia.

quanto al quesito originale direi che:
1) se l'edificio non è riscaldato allora non c'è bisogno di nessuna verifica, neanche la L10.
2) si, l'impianto è escluso. Non c'è riscaldamento per le persone ma solo per esigenze produttive.

attento agli uffici, in cui magari mettono degli split a pompa di calore. In quel caso cambia tutto e ritorni alla L10 in toto.
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Seamew
Messaggi: 1944
Iscritto il: mer dic 06, 2006 08:40

Re: Ampliamento capannone per processo produttivo

Messaggio da Seamew »

Si però verifico solo gli uffici in Legge 10/91 escludendo tutto il resto del capannone...
Avatar utente
ingvalter
Messaggi: 387
Iscritto il: dom ott 12, 2008 20:48

Re: Ampliamento capannone per processo produttivo

Messaggio da ingvalter »

Seamew ha scritto:Si però verifico solo gli uffici in Legge 10/91 escludendo tutto il resto del capannone...
in quel caso però, per il resto del capannone, ricadi nelle caratteristiche delle zone non riscaldate, che devono possedere alcuni specifici requisiti di legge.
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Seamew
Messaggi: 1944
Iscritto il: mer dic 06, 2006 08:40

Re: Ampliamento capannone per processo produttivo

Messaggio da Seamew »

Ecco infatti vorrei capire quali sono questi requisiti di Legge.....verifico la trasmittanza < 0.8 ??
Altro?
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Ampliamento capannone per processo produttivo

Messaggio da nicorovoletto »

Seamew ha scritto:Ecco infatti vorrei capire quali sono questi requisiti di Legge.....verifico la trasmittanza < 0.8 ??
Altro?
no solo 0.8 a mio avviso... (ed è già un problema)
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!