dimensionamento caldaie condensazione

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
enroma
Messaggi: 2
Iscritto il: mer mag 27, 2009 07:24

dimensionamento caldaie condensazione

Messaggio da enroma »

salve, ho da porvi un quesito
devo dimensionare una canna collettiva dove vanno allacciate n.5 caldaie (1 per ogni piano) a condensazione con P.T. 8 KW della sime mod.25bf con T fumi 40°C e portata fumi 9 kg/h.
chiedo quale norma (UNI 10640 UNI 10641) devo considerare per il dimensionamento della canna in questione?
la norma UNI 10641 si può applicare se la temperatura è inferiore a 50°C?

attendo un vs parere.
Davidedada905
Messaggi: 493
Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18

Re: dimensionamento caldaie condensazione

Messaggio da Davidedada905 »

enroma ha scritto:salve, ho da porvi un quesito
devo dimensionare una canna collettiva dove vanno allacciate n.5 caldaie (1 per ogni piano) a condensazione con P.T. 8 KW della sime mod.25bf con T fumi 40°C e portata fumi 9 kg/h.
chiedo quale norma (UNI 10640 UNI 10641) devo considerare per il dimensionamento della canna in questione?
la norma UNI 10641 si può applicare se la temperatura è inferiore a 50°C?

attendo un vs parere.
8 kW??? ma che caldaie sono? con otto kW non ti fai nemmeno la doccia... Ma sono solo per riscaldamento?
enroma
Messaggi: 2
Iscritto il: mer mag 27, 2009 07:24

Re: dimensionamento caldaie condensazione

Messaggio da enroma »

sono caldaie da 24 kw tarate a 8kw fisse, mi hanno riferito che funzionano in combinazione con impianto solare
Davidedada905
Messaggi: 493
Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18

Re: dimensionamento caldaie condensazione

Messaggio da Davidedada905 »

enroma ha scritto:sono caldaie da 24 kw tarate a 8kw fisse, mi hanno riferito che funzionano in combinazione con impianto solare
Se vuoi un consiglio dimensiona le canne per una potenza di 24 kW cadauno e dati di targa anche come temperature fumi e portata fumi...Ok la UNI 10641 (se sono a camera stagna)
Augusto
Messaggi: 680
Iscritto il: ven lug 21, 2006 23:20

Re: dimensionamento caldaie condensazione

Messaggio da Augusto »

Davidedada905 ha scritto:
enroma ha scritto:sono caldaie da 24 kw tarate a 8kw fisse, mi hanno riferito che funzionano in combinazione con impianto solare
Se vuoi un consiglio dimensiona le canne per una potenza di 24 kW cadauno e dati di targa anche come temperature fumi e portata fumi...Ok la UNI 10641 (se sono a camera stagna)
Non credo si possa usare la UNI 10641, in quanto vale solo per funzionamento con tiraggio naturale e, nel caso di caldaie a condensazione, le temperature dei fumi potrebbero essere troppo basse e quindi non avresti tiraggio.
Augusto 44
Davidedada905
Messaggi: 493
Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18

Re: dimensionamento caldaie condensazione

Messaggio da Davidedada905 »

Augusto ha scritto:
Davidedada905 ha scritto:
enroma ha scritto:sono caldaie da 24 kw tarate a 8kw fisse, mi hanno riferito che funzionano in combinazione con impianto solare
Se vuoi un consiglio dimensiona le canne per una potenza di 24 kW cadauno e dati di targa anche come temperature fumi e portata fumi...Ok la UNI 10641 (se sono a camera stagna)
Non credo si possa usare la UNI 10641, in quanto vale solo per funzionamento con tiraggio naturale e, nel caso di caldaie a condensazione, le temperature dei fumi potrebbero essere troppo basse e quindi non avresti tiraggio.
Scusa allora è la UNI 10640. Una è per il tiraggio naturale e una per il forzato...
Augusto
Messaggi: 680
Iscritto il: ven lug 21, 2006 23:20

Re: dimensionamento caldaie condensazione

Messaggio da Augusto »

Scusa allora è la UNI 10640. Una è per il tiraggio naturale e una per il forzato...[/quote]

No, sono entrambe per tiraggio naturale. Una per apparecchi tipo B (10640) e l'altra per apparecchi tipo C
Augusto 44
marius
Messaggi: 82
Iscritto il: dom mar 30, 2008 16:23

Re: dimensionamento caldaie condensazione

Messaggio da marius »

per ora se non erro la norma che dovresti applicare (uni en 13384-2 ) non è ancora uscita :?: devi usare la uni 11071 (intubamento scarico in pressione+) ; fino a 3 allacci potresti anche usare anche la uni 10641 (con sw ec 633) tenendo bassa la temperatura dei fumi.
Davidedada905
Messaggi: 493
Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18

Re: dimensionamento caldaie condensazione

Messaggio da Davidedada905 »

Augusto ha scritto:Scusa allora è la UNI 10640. Una è per il tiraggio naturale e una per il forzato...
No, sono entrambe per tiraggio naturale. Una per apparecchi tipo B (10640) e l'altra per apparecchi tipo C[/quote]

Bè mi risulta che gli apparecchi tipo C siano a tiraggio forzato (ossia con ventilatore sul circuito di espulsione dei prodotti della combustione). Le caldaie a condensazione sono SEMPRE a tiraggio forzato tipo C. Per le definizioni dui tipo B e C vedi UNI 7129/2008 parte 2 e UNI 10642 3.3
Mimmo_510859D
Messaggi: 1746
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: dimensionamento caldaie condensazione

Messaggio da Mimmo_510859D »

Che io ricordi, caldaia tipo C sta ad indicare che essa è a camera stagna. Poi questa può essere a tiraggio forzato o naturale (queste ultime, in particolare, sono quelle del tipo Cx1, dove x=1,2,3,4,5,6). In ogni caso, progettare secondo le UNI 10640 e UNI 10641 significa far funzionare il sistema di evacuazione fumi in depressione
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: dimensionamento caldaie condensazione

Messaggio da Kalz »

UNI 10640 e UNI 10641 significa far funzionare il sistema di evacuazione fumi in depressione

ooohh ecco il succo delle precedenti discussioni.
Davidedada905
Messaggi: 493
Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18

Re: dimensionamento caldaie condensazione

Messaggio da Davidedada905 »

Mimmo_510859D ha scritto:Che io ricordi, caldaia tipo C sta ad indicare che essa è a camera stagna. Poi questa può essere a tiraggio forzato o naturale (queste ultime, in particolare, sono quelle del tipo Cx1, dove x=1,2,3,4,5,6). In ogni caso, progettare secondo le UNI 10640 e UNI 10641 significa far funzionare il sistema di evacuazione fumi in depressione
Su questo sono d'accordo... però credo che una canna che sia dimensionata in depressione sia sicuramente sufficiente se funziona in pressione... ma vorrei conferme
Augusto
Messaggi: 680
Iscritto il: ven lug 21, 2006 23:20

Re: dimensionamento caldaie condensazione

Messaggio da Augusto »

Davidedada905 ha scritto:
Mimmo_510859D ha scritto:Che io ricordi, caldaia tipo C sta ad indicare che essa è a camera stagna. Poi questa può essere a tiraggio forzato o naturale (queste ultime, in particolare, sono quelle del tipo Cx1, dove x=1,2,3,4,5,6). In ogni caso, progettare secondo le UNI 10640 e UNI 10641 significa far funzionare il sistema di evacuazione fumi in depressione
Su questo sono d'accordo... però credo che una canna che sia dimensionata in depressione sia sicuramente sufficiente se funziona in pressione... ma vorrei conferme
Non credo sia questione di sufficiente, ma di idoneità al funzionamento in pressione
Augusto 44
Davidedada905
Messaggi: 493
Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18

Re: dimensionamento caldaie condensazione

Messaggio da Davidedada905 »

Augusto ha scritto:
Davidedada905 ha scritto:
Mimmo_510859D ha scritto:Che io ricordi, caldaia tipo C sta ad indicare che essa è a camera stagna. Poi questa può essere a tiraggio forzato o naturale (queste ultime, in particolare, sono quelle del tipo Cx1, dove x=1,2,3,4,5,6). In ogni caso, progettare secondo le UNI 10640 e UNI 10641 significa far funzionare il sistema di evacuazione fumi in depressione
Su questo sono d'accordo... però credo che una canna che sia dimensionata in depressione sia sicuramente sufficiente se funziona in pressione... ma vorrei conferme
Non credo sia questione di sufficiente, ma di idoneità al funzionamento in pressione
Per quanto riguarda la conformità al funzionamento in pressione, credo che il costruttore possa certificare la canna... ma credo che per il dimensionamento sia necessario valutare la sezione. Poi la scelta di marca e modello può dipendere dalle certificazione di idoneità al funzionamento in pressione
Rispondi