Ho da verificare che le selle di appoggio di un serbatoio, al servizio di una centrale termica a combustibile
liquido, abbiano requisiti REI 120.
Le selle credo siano fatte in calcestruzzo e sono spesse 0,12 [m] e lunghe 1 [m] e alte da pavimento 0,51 [cm]
A che strutture posso associarle per le verifiche contenute nel D.M. 16.FEB.2007 ? ad un pilastro postante in cls ?
SAluto a tuto il forum
DETERMINAZIONE REI SELLE APPOGGIO SERBATOIO COMB. LIQUIDO
Moderatore: Edilclima
Re: DETERMINAZIONE REI SELLE APPOGGIO SERBATOIO COMB. LIQUIDO
Le selle sono dei setti pieni ?
Direi che la tabella impiegabile è quella della muratura in c.a. portante D.6.3.
Riesci a raggiungere le dimensioni delle tabelle?
Per il R120 ci vuole uno spessore di parete s=160mm, mentre per un pilastro dovresti avere s=350mm (non tralasciando il parametro a).
Direi che la tabella impiegabile è quella della muratura in c.a. portante D.6.3.
Riesci a raggiungere le dimensioni delle tabelle?
Per il R120 ci vuole uno spessore di parete s=160mm, mentre per un pilastro dovresti avere s=350mm (non tralasciando il parametro a).
Re: DETERMINAZIONE REI SELLE APPOGGIO SERBATOIO COMB. LIQUIDO
Non riesco mica a raggiungere i valori indicati perchè il REI 120 è assegnato per uno spessore almeno di 16 [cm] mentre sul posto ho uno spessore di 12 [cm], ergo mi tocca pannellare anche le selle.