DETERMINAZIONE REI SELLE APPOGGIO SERBATOIO COMB. LIQUIDO

Messaggio da gandalf »

Ho da verificare che le selle di appoggio di un serbatoio, al servizio di una centrale termica a combustibile
liquido, abbiano requisiti REI 120.

Le selle credo siano fatte in calcestruzzo e sono spesse 0,12 [m] e lunghe 1 [m] e alte da pavimento 0,51 [cm]
A che strutture posso associarle per le verifiche contenute nel D.M. 16.FEB.2007 ? ad un pilastro postante in cls ?

SAluto a tuto il forum
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: DETERMINAZIONE REI SELLE APPOGGIO SERBATOIO COMB. LIQUIDO

Messaggio da Terminus »

Le selle sono dei setti pieni ?
Direi che la tabella impiegabile è quella della muratura in c.a. portante D.6.3.
Riesci a raggiungere le dimensioni delle tabelle?
Per il R120 ci vuole uno spessore di parete s=160mm, mentre per un pilastro dovresti avere s=350mm (non tralasciando il parametro a).
gandalf
Messaggi: 232
Iscritto il: mer mar 19, 2008 21:54

Re: DETERMINAZIONE REI SELLE APPOGGIO SERBATOIO COMB. LIQUIDO

Messaggio da gandalf »

Non riesco mica a raggiungere i valori indicati perchè il REI 120 è assegnato per uno spessore almeno di 16 [cm] mentre sul posto ho uno spessore di 12 [cm], ergo mi tocca pannellare anche le selle.