due caldaie in un unico locale... ISPESL?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Cacao
Messaggi: 26
Iscritto il: ven dic 05, 2008 12:36

due caldaie in un unico locale... ISPESL?

Messaggio da Cacao »

due caldaie da 24 kW ciascuna a servizio di due impianti diversi e totalmente indipendenti compreso impianto gas ma entrambe installate nello stesso locale quindi 48kW>di 35kW.
1) necessitano di sicurezze ispesl aggiuntive e se si su entrambe le caldaie?
2) Quali altre normative supplementari si devono considerare?

grazie a chi risponde
cacao
Andrea70
Messaggi: 629
Iscritto il: ven lug 13, 2007 10:11
Località: Trento
Contatta:

Re: due caldaie in un unico locale... ISPESL?

Messaggio da Andrea70 »

Mhhh
Il locale è SICURAMENTE una centrale termica quindi devi rispettare il DM 12 Aprile 1996.
Per l'ISPESL.... bella domanda. Non sono sicuro. Intuitivamente direi che NON sono soggette all'ISPESL in quanto non a cascata, però ti ripeto che è solo una mia ipotesi.
Vediamo cosa dice qualche altro "esperto" :)
SuperP
Messaggi: 11383
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: due caldaie in un unico locale... ISPESL?

Messaggio da SuperP »

Andrea70 ha scritto:Per l'ISPESL.... bella domanda. Vediamo cosa dice qualche altro
ISPESL no, sono circuiti differenti!
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Davidedada905
Messaggi: 493
Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18

Re: due caldaie in un unico locale... ISPESL?

Messaggio da Davidedada905 »

Cacao ha scritto:due caldaie da 24 kW ciascuna a servizio di due impianti diversi e totalmente indipendenti compreso impianto gas ma entrambe installate nello stesso locale quindi 48kW>di 35kW.
1) necessitano di sicurezze ispesl aggiuntive e se si su entrambe le caldaie?
2) Quali altre normative supplementari si devono considerare?

grazie a chi risponde
cacao
Se le caldaie sono al servizio di 2 circuito separati... non occorre l'ISPESL e nemmeno le sicurezze omologate e tarate da quest'ultima

Ciao
girondone
Messaggi: 13131
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: due caldaie in un unico locale... ISPESL?

Messaggio da girondone »

quoto
si centrale termica
no ispesl
Cacao
Messaggi: 26
Iscritto il: ven dic 05, 2008 12:36

Re: due caldaie in un unico locale... ISPESL?

Messaggio da Cacao »

allora solo dm 12 aprile 96, apertura di areazione S=Qx10 con un minimo di 3000cm2 etc etc..

grazie per la collaborazione.
cacao