CENTRALI TERMICHE E ZONE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

Messaggio da vecchio leone »

NELLE CENTRALI TERMICHE DI NUOVA COSTRUZIONE E CON CALDAIE CHE RIENTRANO QUINDI
NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DPR 661/96 (MARCHIATE CE),DEVE ESSERE CONSIDERATO IL RISCHIO DI ESPLOSIONE E QUINDI VALUTATO TRAMITE LA NORMA CEI 31-35 ?

OPPURE LA VALUTAZIONE VA ESEGUITA SOLO SE PRESENTI APPARECCHI VECCHI NO MARCHIATI CE?

GRAZIE A TUTTI PER I VOSTRI GENTILI COMMENTI
girondone
Messaggi: 13159
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: CENTRALI TERMICHE E ZONE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

Messaggio da girondone »

ultimi aggiornamenti TNT marzo 2009 - luglio 2007
con riferimento alla cei 31-35/A terza edizione

non me ne capisco ma mi sono posto il problema ... alcuni colleghi "elettrici" dicono che sotto i 116 non c'è pericolo esplosione, io leggendo tne dico che bisogna fare dei conto per dimostrarlo....
Avatar utente
arien
Messaggi: 437
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: CENTRALI TERMICHE E ZONE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

Messaggio da arien »

ciao, ti consiglio di consultare un testo fondamentale per la climatizzazione: Condizionamento dell'aria e refrigerazione - Autore: Ing. Pizzetti.
Il dimensionamento dei canali dell'aria viene trattato nel secondo volume.
Ho avuto tra le mani il quaderno tecnico dell'aermec ma non è talmente accurato da potere apprendere la procedura di dimensionamento.
Realativamente ai software ti consiglio di usare un foglio di calcolore da te realizzato. Tutti i programmi di dimsionamento canali di basso livello secondo me non sono da prendere in considerazione.
Avatar utente
arien
Messaggi: 437
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: CENTRALI TERMICHE E ZONE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

Messaggio da arien »

evidentemente ho sbagliato discussione...

scusatemi
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: CENTRALI TERMICHE E ZONE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

Messaggio da patri »

girondone ha scritto:ultimi aggiornamenti TNT marzo 2009 - luglio 2007
con riferimento alla cei 31-35/A terza edizione

non me ne capisco ma mi sono posto il problema ... alcuni colleghi "elettrici" dicono che sotto i 116 non c'è pericolo esplosione, io leggendo tne dico che bisogna fare dei conto per dimostrarlo....
Sopra i 35 kW, nell'ambito di applicazione del dm 12.04.96, se le caldaie non sono marchiate CE bisogna fare i calcoli dei luoghi con pericolo di esplosione. Se le caldaie sono marchiate CE ed è garantita l'aerazione minima del decreto allora il calcolo non è necessario
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
girondone
Messaggi: 13159
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: CENTRALI TERMICHE E ZONE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

Messaggio da girondone »

ho qualche dubbio al riguardo...
hanno nuovamente cambiato qualcosa.....
se avete tuttonormel trovate tutto dove ho indicato sopra...
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: CENTRALI TERMICHE E ZONE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

Messaggio da patri »

girondone hai ragione!
Ho verificato su TNE ed effettivamente anche il software SPIN delle centrali termiche effettua sempre il calcolo delle zone con pericolo di esplosione. Mi era scappata la CEI31-35/A terza edizione!!!!!!!!!!
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
girondone
Messaggi: 13159
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: CENTRALI TERMICHE E ZONE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

Messaggio da girondone »

io non ce l'ho! però l'imp elettrico delle ct non lo progetto....
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: CENTRALI TERMICHE E ZONE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

Messaggio da patri »

Io ogni tanto faccio qualche progetto elettrico per cui mi servo del programmini di TNE: a dire il vero per le CT di piccole dimensioni come quelle che tratto di solito grossi problemi non ce ne sono!
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
girondone
Messaggi: 13159
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: CENTRALI TERMICHE E ZONE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

Messaggio da girondone »

esatto e quello ch emi hanno detto....
spin sarebbe semplice ma non saprei i valori da metterci dentro tipo il diametro del foro ecc.. ecc..
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: CENTRALI TERMICHE E ZONE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

Messaggio da patri »

Per darti un'idea (esempi tratti dalla 31-35A:2001-01)
piccola ct (es. caldaia 40 kW, abitazioni): diametro foro 0,25 mmq (es.emissione dallo stelo di una valvola);
grande ct (es stabilimento industriale, pot 2500 kW): diametro foro 0,25 mmq (es. emissione da una flangia con guranizione avvolta a spirale);
grande ct (es. come sopra): diametro foro 2,5 mmq (es. emissione da una flangia con fibra compressa).

Sembra abbastanza evidente, visto che molto dipende dal foro di emissione, che una piccola ct con adeguata aerazione e volume intorno ai 20 mc non ha grossi problemi
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
argonauta
Messaggi: 280
Iscritto il: mar gen 29, 2008 12:36

Re: CENTRALI TERMICHE E ZONE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

Messaggio da argonauta »

Posto un link ad altro forum dove si era già discussa la questione:
http://www.studiofonzar.com/forum/viewt ... entrali+35

Personalmente, se la "centrale termica" sotto i 35 kW è dotata di apparecchiature marcate CE, se ci sono le aperture di aerazione e se l'impianto è realizzato a regola d'arte, classifico il locale come non pericoloso ai fini atex.
In ogni caso la valutazione va fatta.
girondone
Messaggi: 13159
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: CENTRALI TERMICHE E ZONE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

Messaggio da girondone »

non ho letto ancora il ink, ma mi pare una discussione del 2005, quindi un pò indietro rispetto a ciò che è accaduto

"Personalmente, se la "centrale termica" sotto i 35 kW è dotata di apparecchiature marcate CE, se ci sono le aperture di aerazione e se l'impianto è realizzato a regola d'arte, classifico il locale come non pericoloso ai fini atex.
In ogni caso la valutazione va fatta."


con questo concordo, per piccole ct dovrebbe sempre venire "non pericolo di esplosione" solo che non avendo cei ..... non sapevo fare la clessificazione con il software TNE.
girondone
Messaggi: 13159
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: CENTRALI TERMICHE E ZONE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

Messaggio da girondone »

come non detto....
arriva al 2009!
scusate!
:oops:
marcello60
Messaggi: 2972
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: CENTRALI TERMICHE E ZONE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

Messaggio da marcello60 »

Buongiorno a tutti

ho trovato questo riferimento:

http://www.voltimum.it/techarea.php?dyntype=hs&hsid=526

dove sembrerebbe che la differenza introdotta nel 2007 nelle norme CEI (che non possiedo) per le centrali con apparecchi dotati di marchio CE stia tutta in questa frase:

Il vecchio esempio (2004) escludeva dal rischio di esplosione le centrali termiche nelle quali sono installati apparecchi a gas (caldaia + alimentazione) marcati CE, cioè soggetti al DPR 661/96. In pratica vigeva l’equazione: apparecchio a gas conforme al DPR 661/96=centrale termica non pericolosa. Questa equazione sembra valida anche per la nuova versione del 2007 anche se con qualche dubbio in più a causa di un sibillino cambio di frase (si passa infatti da “Si ritiene che il rischio di esplosione nei luoghi di installazione di apparecchi a gas conformi al DPR 661/96, sia stato valutato nell’ambito di questo decreto” a “Si ritiene che il rischio di esplosione nei luoghi di installazione di apparecchi a gas conformi al DPR 661/96, debba essere valutato nell’ambito di questo decreto”);

che ne dite?
girondone
Messaggi: 13159
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: CENTRALI TERMICHE E ZONE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

Messaggio da girondone »

mi pare a memoria che sia ciò che scrivono su tne...
marcello60
Messaggi: 2972
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: CENTRALI TERMICHE E ZONE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

Messaggio da marcello60 »

Se la frase incriminata della variante V3 è questa:

“Si ritiene che il rischio di esplosione nei luoghi di installazione di apparecchi a gas conformi al DPR 661/96, debba essere valutato nell’ambito di questo decreto”

mi sembra che le centrali con apparecchi CE continuino a non essere soggette ...
marcello60
Messaggi: 2972
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: CENTRALI TERMICHE E ZONE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

Messaggio da marcello60 »

Ho trovato questo documento dove dice che le centrali termiche soggette alla CEI 31-35 A V3 sono solo quelle con apparecchi senza marchio CE (totalmente o in parte):

http://www.ausl.re.it/Home/DocumentView ... IPODOC=IAP