Messaggio da francis »

ho un quesito relativo al sistema di espansione di un impianto: se si può fare un sistema misto, cioè in parte con vaso di espansione aperto ed in parte con vaso di espansione chiuso, avendo un circuito unico e non un circuito primario ed uno secondario separati.
In quanto, per la configurazione dell'impianto, non si riesce a realizzare il tubo si sicurezza nella parte alta del generatore senza fare poi un "sifone" prima di arrivare ai vasi aperti; allora l'idea è quella di garantire l'espansione della porzione di impianto dal generatore fino alle valvole di intercettazione con il vaso chiuso e di lì in avanti con un vado aperto.
Marcus
Messaggi: 1217
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Re: impianti a vaso aperto e a vaso chiuso

Messaggio da Marcus »

La raccolta R distingue nettamente tra impianti a vaso aperto e a vaso chiuso, intendendosi un circuito idraulicamente connesso, in nessun punto vengono menzionati impianti ibridi, quindi normativamente parlando sembrerebbe non fattibile.
francis
Messaggi: 12
Iscritto il: lun mag 18, 2009 17:38

Re: impianti a vaso aperto e a vaso chiuso

Messaggio da francis »

LA RISPOSTA è CORRETTA PERò, SE GUARDIAMO AQUAL è IL FINE ULTIMO DELLA RACCOLTA R, LA SICUREZZA, SENZ'ALTRO NON SI PUO' SOSTENERE CHE NON SIA GARANTITA, OCCOREREBBE FARE UN QUESITO ALL'ISPESL FORSE.
DALL'ART.19 DEL D.M. 1 DICEMBRE 1975 PUNTO 4 (VEDI DI SEGUITO)
[4] Nel caso di impianti realizzati con più generatori, deve essere comunque assicurata la comunicazione di ogni generatore con un vaso di espansione o con l'atmosfera.
SI POTREBBE COMUNQUE DEDURRE CHE I DUE SISTEMI DI ESPANSIONE POSSANO COESISTERE.
COMUNQUE GRAZIE DELLA RISPOSTA.
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Re: impianti a vaso aperto e a vaso chiuso

Messaggio da megaing »

Secondo la raccolta R ufficialmente vigente (1982), nel caso di impianti dotati di sistema di espansione misto il parere favorevole dovrebbe essere emanato dalla sede centrale (dovrebbe risultare una specie di deroga).
francis
Messaggi: 12
Iscritto il: lun mag 18, 2009 17:38

Re: impianti a vaso aperto e a vaso chiuso

Messaggio da francis »

GRAZIE ANCORA, SI RIESCE AD AVERE UN RIFERIMENTO ? CIOE' IN CHE PUNTO DEL DECRETO E' PREVISTA TALE IPOTESI ?
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Re: impianti a vaso aperto e a vaso chiuso

Messaggio da megaing »

La raccolta R non è un decreto. Se ben ricordo è scritto nelle parti iniziali, leggi bene.
badaniele
Messaggi: 413
Iscritto il: mer ago 09, 2006 14:30

Re: impianti a vaso aperto e a vaso chiuso

Messaggio da badaniele »

scusa io al posto tuo farei tutto a vaso chiuso...


magari fai un vaso per il generatore ed uno per l'impianto (cosa che si fa molto spesso) ma entrambi a vaso chiuso