ho un quesito relativo al sistema di espansione di un impianto: se si può fare un sistema misto, cioè in parte con vaso di espansione aperto ed in parte con vaso di espansione chiuso, avendo un circuito unico e non un circuito primario ed uno secondario separati.
In quanto, per la configurazione dell'impianto, non si riesce a realizzare il tubo si sicurezza nella parte alta del generatore senza fare poi un "sifone" prima di arrivare ai vasi aperti; allora l'idea è quella di garantire l'espansione della porzione di impianto dal generatore fino alle valvole di intercettazione con il vaso chiuso e di lì in avanti con un vado aperto.
impianti a vaso aperto e a vaso chiuso
Moderatore: Edilclima
Re: impianti a vaso aperto e a vaso chiuso
La raccolta R distingue nettamente tra impianti a vaso aperto e a vaso chiuso, intendendosi un circuito idraulicamente connesso, in nessun punto vengono menzionati impianti ibridi, quindi normativamente parlando sembrerebbe non fattibile.
Re: impianti a vaso aperto e a vaso chiuso
LA RISPOSTA è CORRETTA PERò, SE GUARDIAMO AQUAL è IL FINE ULTIMO DELLA RACCOLTA R, LA SICUREZZA, SENZ'ALTRO NON SI PUO' SOSTENERE CHE NON SIA GARANTITA, OCCOREREBBE FARE UN QUESITO ALL'ISPESL FORSE.
DALL'ART.19 DEL D.M. 1 DICEMBRE 1975 PUNTO 4 (VEDI DI SEGUITO)
[4] Nel caso di impianti realizzati con più generatori, deve essere comunque assicurata la comunicazione di ogni generatore con un vaso di espansione o con l'atmosfera.
SI POTREBBE COMUNQUE DEDURRE CHE I DUE SISTEMI DI ESPANSIONE POSSANO COESISTERE.
COMUNQUE GRAZIE DELLA RISPOSTA.
DALL'ART.19 DEL D.M. 1 DICEMBRE 1975 PUNTO 4 (VEDI DI SEGUITO)
[4] Nel caso di impianti realizzati con più generatori, deve essere comunque assicurata la comunicazione di ogni generatore con un vaso di espansione o con l'atmosfera.
SI POTREBBE COMUNQUE DEDURRE CHE I DUE SISTEMI DI ESPANSIONE POSSANO COESISTERE.
COMUNQUE GRAZIE DELLA RISPOSTA.
Re: impianti a vaso aperto e a vaso chiuso
Secondo la raccolta R ufficialmente vigente (1982), nel caso di impianti dotati di sistema di espansione misto il parere favorevole dovrebbe essere emanato dalla sede centrale (dovrebbe risultare una specie di deroga).
Re: impianti a vaso aperto e a vaso chiuso
GRAZIE ANCORA, SI RIESCE AD AVERE UN RIFERIMENTO ? CIOE' IN CHE PUNTO DEL DECRETO E' PREVISTA TALE IPOTESI ?
Re: impianti a vaso aperto e a vaso chiuso
La raccolta R non è un decreto. Se ben ricordo è scritto nelle parti iniziali, leggi bene.
Re: impianti a vaso aperto e a vaso chiuso
scusa io al posto tuo farei tutto a vaso chiuso...
magari fai un vaso per il generatore ed uno per l'impianto (cosa che si fa molto spesso) ma entrambi a vaso chiuso
magari fai un vaso per il generatore ed uno per l'impianto (cosa che si fa molto spesso) ma entrambi a vaso chiuso