LOCALE CISTERA IDRICA IN C.T.

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gandalf
Messaggi: 232
Iscritto il: mer mar 19, 2008 21:54

LOCALE CISTERA IDRICA IN C.T.

Messaggio da gandalf »

Una centrale termica (che dovrebbe avere uso esclusivo) in conduzione ad olio combustibile ha al suo interno un locale ad uso cisterna fabbricato con muratura in laterizio forato di 20 [cm] di spessore (quindi REI 120), da cui ci si acceda da una porta REI 120 (molto vecchia).
In questo modo il locale è compartimentato e può rimanere in centrale termica.

E' corretto ?
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: LOCALE CISTERA IDRICA IN C.T.

Messaggio da Terminus »

Potresti chiarire meglio la configurazione?
L'accesso al locale tecnico idrico avviene dalla CT, tramite la porta REI, o da altro?
gandalf
Messaggi: 232
Iscritto il: mer mar 19, 2008 21:54

Re: LOCALE CISTERA IDRICA IN C.T.

Messaggio da gandalf »

Il locale cisterna è dentro al locale centrale termica e ci si accede da una porta REI 120 all'interno della centrale termica.
Le due cisterne d'acqua sono al servizio dell'impianto per la produzione di A.C.S. fatto da una delle due caldaie.
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: LOCALE CISTERA IDRICA IN C.T.

Messaggio da Terminus »

Secondo me la produzione di acs rientra nel concetto di "uso esclusivo" della CT.
Quindi anche se tu non avessi la porta REI120 andrebbe bene lo stesso.