Tubo Guaina GPL

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
tgb79
Messaggi: 36
Iscritto il: mar apr 07, 2009 18:14

Tubo Guaina GPL

Messaggio da tgb79 »

Qualcuno sa indicarmi una ditta che produce guaine passanti metalliche per la protezione delle tubazioni di GPL (per la collocazione in garage)??

Grazie 1000
SuperP
Messaggi: 11392
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Tubo Guaina GPL

Messaggio da SuperP »

tgb79 ha scritto:Qualcuno sa indicarmi una ditta che produce guaine passanti metalliche per la protezione delle tubazioni di GPL (per la collocazione in garage)??
Come puoi installare le tubazioni del gpl in garage se non sottotraccia?
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
tgb79
Messaggi: 36
Iscritto il: mar apr 07, 2009 18:14

Re: Tubo Guaina GPL

Messaggio da tgb79 »

Secondo la norma UNI CIG 7129 al punto 4.4.1.4 È consentito l'attraversamento di vani o ambienti classificati con pericolo d’incendio (per esempio autorimesse, box, magazzini di materiali combustibili, ecc.), purché le tubazioni di adduzione gas in acciaio abbiano soltanto giunzioni saldate e le tubazioni in rame abbiano soltanto giunzioni con brasatura forte.
In ogni caso le tubazioni di adduzione gas devono essere protette con materiali aventi classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. La protezione di cui sopra può essere realizzata, mediante un tubo guaina passante di metallo, avente diametro interno di almeno 10 mm maggiore del diametro esterno della tubazione gas e spessore non minore di 2 mm; materiali e spessori diversi devono comunque garantire una protezione equivalente. Inoltre la protezione deve essere dotata, al suo interno, di idonei distanziatori. In questo caso gli ancoraggi della protezione devono essere realizzati con materiali di classe A1.
In alternativa, a quanto sopra indicato, la tubazione metallica può essere posta sotto
traccia, secondo le prescrizioni di cui al punto 4.5.5.
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Tubo Guaina GPL

Messaggio da Kalz »

è fuori terra?
tgb79
Messaggi: 36
Iscritto il: mar apr 07, 2009 18:14

Re: Tubo Guaina GPL

Messaggio da tgb79 »

Il garage è posto sotto il piano di campagna, mentre la tubazione sarà a vista.
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Tubo Guaina GPL

Messaggio da Kalz »

da considerare che lo scopo delle guaine è di permettere eventuali fughe, trafilamenti di gas verso l'esterno, in aggiunta per il GPL valgono le considerazioni relative alla sua densità.
tgb79
Messaggi: 36
Iscritto il: mar apr 07, 2009 18:14

Re: Tubo Guaina GPL

Messaggio da tgb79 »

Lo so ma non riesco a trovar alcun produttore di guaine metalliche. Tutti quelli che ho torvato producono guaine per evitare sollecitazioni meccaniche o schiacciamenti ma nessuno produce quelle per questo tipo di protezione...
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Tubo Guaina GPL

Messaggio da Kalz »

o te lo fai o è ancora troppo presto per trovare queto tipo di guaine
alexdg
Messaggi: 218
Iscritto il: mer ott 22, 2008 13:02

Re: Tubo Guaina GPL

Messaggio da alexdg »

Appurato che la tubazione possa attraversare il garage, se il tubo gas è in acciaio e l'andamento rettilineo, il tubo guaina può essere costituito da un controtubo in acciaio zincato con spessore minimo da 2 mm e diametro maggiore di 1 cm rispetto al tubo gas (che garantisce una REI120); se è necessario eseguire delle giunzioni, queste devono essere saldate.
Se il tratto non è rettilineo converrebbe mettere tubazione in rame, con guaina sempre in acciaio è giunzioni saldate.
tgb79
Messaggi: 36
Iscritto il: mar apr 07, 2009 18:14

Re: Tubo Guaina GPL

Messaggio da tgb79 »

Grazie per la dritta!!

Il problema era circa il mantenimento della "concentricità" della tubazione interna, per questo cercavo delle guaine specifiche. Cercherò dei distanziatori.....
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Re: Tubo Guaina GPL

Messaggio da megaing »

alexdg ha scritto:Appurato che la tubazione possa attraversare il garage, se il tubo gas è in acciaio e l'andamento rettilineo, il tubo guaina può essere costituito da un controtubo in acciaio zincato con spessore minimo da 2 mm e diametro maggiore di 1 cm rispetto al tubo gas (che garantisce una REI120); se è necessario eseguire delle giunzioni, queste devono essere saldate.
Se il tratto non è rettilineo converrebbe mettere tubazione in rame, con guaina sempre in acciaio è giunzioni saldate.

Il controtubo descritto non garantisce alcuna caratteristica di resistenza al fuoco in quanto trasmette perfettamente il calore al suo interno e si deforma.
arkanoid
Messaggi: 4943
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Tubo Guaina GPL

Messaggio da arkanoid »

megaing ha scritto:
alexdg ha scritto:Appurato che la tubazione possa attraversare il garage, se il tubo gas è in acciaio e l'andamento rettilineo, il tubo guaina può essere costituito da un controtubo in acciaio zincato con spessore minimo da 2 mm e diametro maggiore di 1 cm rispetto al tubo gas (che garantisce una REI120); se è necessario eseguire delle giunzioni, queste devono essere saldate.
Se il tratto non è rettilineo converrebbe mettere tubazione in rame, con guaina sempre in acciaio è giunzioni saldate.

Il controtubo descritto non garantisce alcuna caratteristica di resistenza al fuoco in quanto trasmette perfettamente il calore al suo interno e si deforma.
Potrebbe essere al limite RE, che non offra alcuna caratteristica di resistenza non è vero.
redigere redigere redigere
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Re: Tubo Guaina GPL

Messaggio da megaing »

Una sbarra di acciaio della lunghezza di un metro si allunga di 0,011 mm per un aumento di temperatura di 1 °C. Se la variazione di temperatura è di 500 °C (vedi curva standard), la variazione sarà di 5,5 mm per metro di tubo. Tale incremento non è sicuramente trascurabile per la tubazione gas.
Le caratteristiche meccaniche diminuiscono di circa il 40 % alla stessa temperatura.
Quindi anche la caratteristica R della tubazione, non adeguatamente protetta, non è garantita.
Potrebbe eventualmente rimanere la resistenza E (tenuta), comunque irrilevante.
Per garantire caratteristiche di resistenza al fuoco ad un tubo gas, esso deve essere adeguatamente rivestito o collocato in apposito alloggiamento.
alexdg
Messaggi: 218
Iscritto il: mer ott 22, 2008 13:02

Re: Tubo Guaina GPL

Messaggio da alexdg »

Credo che, riportando il tutto ad un livello più pratico, prima che la temperatura del tubo guaina arrivi a 500°C (considerando anche l'installazione aerea) o attorno non sia rimasto più nulla della struttura, quindi parliamo di una catastrofe, oppure qualcuno è intervenuto, magari chiudendo la valvola generale del gas e spegnendo l'incendio.
Credo che un tubo guaina di acciaio da 2 mm di spessore, chè è la soluzione più economica e veloce, garantisca la giusta resistenza al fuoco per il tempo adeguato alla rilevazione e spegnimento dell'incendio; è chiaro che se in determinati casi è richiesta una REI specifica (es. autorimesse) bisogna adottare sistemi di protezione adeguati e certificati.
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Re: Tubo Guaina GPL

Messaggio da megaing »

Il pratico conta poco, occorre sempre verificare il rispetto della normativa. In questo caso anche per autorimesse con capacità inferiore a 9 posti auto, le strutture di separazione devono essere REI 60, quindi anche la guaina del tubo dovrebbe avere caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60 (ovvero deve resistere per almeno un'ora alla curva di incendio standard, in cui se non erro i 500 °C vengono anche superati). In effetti questo è un caso di discrepanza tra norme: la UNI 7129 permette il passaggio in semplice tubo guaina mentre DM 1/2/1986 richiede le caratteristiche REI. Avevo già discusso della questione con i funzionari dei VVF, che rappresentano l'organo di controllo, che evidentemente interpretano la cosa in modo restrittivo.
Rispondi