Salve.
Possiedo un garage collegato internamente all'appartamento in cui abito. La struttura è la seguente:
garage ---> porta tagliafuoco ( senza maniglione antipanico, maniglia normale con serratura ) che divide il garage da un ambiente-filtro di circa 15mq ---> porta tagliafuoco ( senza maniglione antipanico, maniglia normale con serratura ) che dà accesso all'appartamento tramite rampa di scale.
La mia domanda è: è possibile blindare quantomeno la porta che dà accesso all'appartamento ?
Grazie
Possiedo un garage collegato internamente all'appartamento in cui abito. La struttura è la seguente:
garage ---> porta tagliafuoco ( senza maniglione antipanico, maniglia normale con serratura ) che divide il garage da un ambiente-filtro di circa 15mq ---> porta tagliafuoco ( senza maniglione antipanico, maniglia normale con serratura ) che dà accesso all'appartamento tramite rampa di scale.
La mia domanda è: è possibile blindare quantomeno la porta che dà accesso all'appartamento ?
Grazie
Re: Normativa antincendio e garage privato
Non sapendo cosa prevede il progetto VVF della tua autorimessa, è duro dare una risposta categorica...ma è molto probabile che vi sia soltanto una separazione REI tra autorimessa e edificio civile abitazione; quindi: la porta REI (90??)di accesso al locale "filtro" non è possibile toccarla, pena decadenza della certificazione di resistenza al fuoco...mentre quella che da accesso all'appartamento potresti blindarla. Dico potresti, perchè, ripeto, non so cosa sia previsto dal prog. VVF...Formal ha scritto:Salve.
Possiedo un garage collegato internamente all'appartamento in cui abito. La struttura è la seguente:
garage ---> porta tagliafuoco ( senza maniglione antipanico, maniglia normale con serratura ) che divide il garage da un ambiente-filtro di circa 15mq ---> porta tagliafuoco ( senza maniglione antipanico, maniglia normale con serratura ) che dà accesso all'appartamento tramite rampa di scale.
La mia domanda è: è possibile blindare quantomeno la porta che dà accesso all'appartamento ?
Grazie
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: Normativa antincendio e garage privato
Prima di tutto occorrerebbe capire se trattasi di autorimessa o di box privato con accesso diretto da cielo libero.
Re: Normativa antincendio e garage privato
E' un box privato posto in un ambiente con N box privati dello stesso tipo, con accesso dall'esterno ( da strada, con cancello automatico per l'ingresso ) ma completamente coperto.Terminus ha scritto:Prima di tutto occorrerebbe capire se trattasi di autorimessa o di box privato con accesso diretto da cielo libero.
Re: Normativa antincendio e garage privato
Infatti è quello che spero si possa fare, cosa che torna anche come logica ( la porta che dà accesso al garage si lascia così com'è, ma quella che dà accesso all'appartamento blindata.ilverga ha scritto:Non sapendo cosa prevede il progetto VVF della tua autorimessa, è duro dare una risposta categorica...ma è molto probabile che vi sia soltanto una separazione REI tra autorimessa e edificio civile abitazione; quindi: la porta REI (90??)di accesso al locale "filtro" non è possibile toccarla, pena decadenza della certificazione di resistenza al fuoco...mentre quella che da accesso all'appartamento potresti blindarla. Dico potresti, perchè, ripeto, non so cosa sia previsto dal prog. VVF...Formal ha scritto:Salve.
Possiedo un garage collegato internamente all'appartamento in cui abito. La struttura è la seguente:
garage ---> porta tagliafuoco ( senza maniglione antipanico, maniglia normale con serratura ) che divide il garage da un ambiente-filtro di circa 15mq ---> porta tagliafuoco ( senza maniglione antipanico, maniglia normale con serratura ) che dà accesso all'appartamento tramite rampa di scale.
La mia domanda è: è possibile blindare quantomeno la porta che dà accesso all'appartamento ?
Grazie
Re: Normativa antincendio e garage privato
Ogni box è indipendente dagli altri ed ha accesso diretto dall'esterno?
Il locale filtro è privato o serve anche altri appartamenti?
Sto cercando di capire perchè è stata installata una seconda porta REI per l'accesso all'appartamento.
Il locale filtro è privato o serve anche altri appartamenti?
Sto cercando di capire perchè è stata installata una seconda porta REI per l'accesso all'appartamento.
Re: Normativa antincendio e garage privato
E' la domanda che mi sono posto anch'io...ma talvolta, alcuni di noi progettisti, per eccesso di zelo (Terminus ha scritto:Ogni box è indipendente dagli altri ed ha accesso diretto dall'esterno?
Il locale filtro è privato o serve anche altri appartamenti?
Sto cercando di capire perchè è stata installata una seconda porta REI per l'accesso all'appartamento.



Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: Normativa antincendio e garage privato
Ogni box è indipendente dagli altri ed ha accesso diretto dall'esterno.Terminus ha scritto:Ogni box è indipendente dagli altri ed ha accesso diretto dall'esterno?
Il locale filtro è privato o serve anche altri appartamenti?
Sto cercando di capire perchè è stata installata una seconda porta REI per l'accesso all'appartamento.
Il locale filtro è assolutamente privato ed internedio fra box ed appartamento.
Grazie
Re: Normativa antincendio e garage privato
Direi che allora puoi tranquillamente sostituire la porta REI tra il locale filtro e l'appartamento (oibòFormal ha scritto:Ogni box è indipendente dagli altri ed ha accesso diretto dall'esterno.Terminus ha scritto:Ogni box è indipendente dagli altri ed ha accesso diretto dall'esterno?
Il locale filtro è privato o serve anche altri appartamenti?
Sto cercando di capire perchè è stata installata una seconda porta REI per l'accesso all'appartamento.
Il locale filtro è assolutamente privato ed internedio fra box ed appartamento.
Grazie

Re: Normativa antincendio e garage privato
Lo dissi che eravamo in presenza di un caso di "zelantes zelantorum"!Terminus ha scritto:Direi che allora puoi tranquillamente sostituire la porta REI tra il locale filtro e l'appartamento (oibòFormal ha scritto:Ogni box è indipendente dagli altri ed ha accesso diretto dall'esterno.Terminus ha scritto:Ogni box è indipendente dagli altri ed ha accesso diretto dall'esterno?
Il locale filtro è privato o serve anche altri appartamenti?
Sto cercando di capire perchè è stata installata una seconda porta REI per l'accesso all'appartamento.
Il locale filtro è assolutamente privato ed internedio fra box ed appartamento.
Grazienon è che effettivamente hanno messo in opera un vero e proprio filtro? Hai per caso un camino di aerazione per il suddetto locale?), con una normale porta blindata (anche se in commercio si dovrebbero trovare anche porte blindate REI120).


Quoto in toto Terminus
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: Normativa antincendio e garage privato
No, non c'è alcun camino. Grazie per le risposte. Giusto per curiosità: se ci fosse un camino di aerazione, la situazione cambierebbe rispetto alla possibilità di blindare la porta ?Terminus ha scritto:Direi che allora puoi tranquillamente sostituire la porta REI tra il locale filtro e l'appartamento (oibòFormal ha scritto:Ogni box è indipendente dagli altri ed ha accesso diretto dall'esterno.Terminus ha scritto:Ogni box è indipendente dagli altri ed ha accesso diretto dall'esterno?
Il locale filtro è privato o serve anche altri appartamenti?
Sto cercando di capire perchè è stata installata una seconda porta REI per l'accesso all'appartamento.
Il locale filtro è assolutamente privato ed internedio fra box ed appartamento.
Grazienon è che effettivamente hanno messo in opera un vero e proprio filtro? Hai per caso un camino di aerazione per il suddetto locale?), con una normale porta blindata (anche se in commercio si dovrebbero trovare anche porte blindate REI120).