Rumorosità unità interne

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Rumorosità unità interne

Messaggio da jugulo »

Buongiorno,
sono indeciso se utilizzare due diverse tipologie di unità interne per un impianto VRV.
La discriminante è la rumorosità, 29 dB contro 50 db di potenza sonora.
Non so su che livelli si possono mantenere in un salotto.
Mi date una mano per favore?
SuperP
Messaggi: 11537
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Rumorosità unità interne

Messaggio da SuperP »

tu guardi la potenza per le macchine e fai bene visto che è l?UNICO parametro da usare..

per il confort interno si parla di livello di pressione e non di potenza.. insomma dipende da quanta distanza c'è tra macchina e persona, da dove è installata la macchina etc..

Certo che 29dB di potenza sono pochi.. sicuro sia potenza?

Valori accettabilissimi di livello di rumore è intorno a 30/35dB.. e tieni presente che i VRV adattano il ventilatore al carico interno..
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online