obbligo progetto delle CCR

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
danilo2
Messaggi: 1696
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

obbligo progetto delle CCR

Messaggio da danilo2 »

Secondo il Decreto 37/08 le Canne Fumarie Collettive Ramificate sono soggette all'obbligo di progetto redatto da un professionista.
Ma la definizione di CCR non c'è. Quindi?
Se usiamo quella della UNI 10640 la CCR è riferita solo alle canne multiple per caldaie di tipo B, che ormai non si mettono più.
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Re: obbligo progetto delle CCR

Messaggio da megaing »

Troppo facile! La 7129 prevede anche le CCR per caldaie a ventilazione forzata.
danilo2
Messaggi: 1696
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: obbligo progetto delle CCR

Messaggio da danilo2 »

UNI 7129:2001
5.3.2.3 Canne fumarie collettive ramificate, c.c.r
Negli edifici multipiano, per l'evacuazione a tiraggio naturale dei prodotti della combustione.

In accordo anche alla UNI 10640.
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Re: obbligo progetto delle CCR

Messaggio da megaing »

Vedi art. 5.6. Fa esplicito riferimento alla UNI 10641
danilo2
Messaggi: 1696
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: obbligo progetto delle CCR

Messaggio da danilo2 »

Il punto da te citato conferma quanto da me scritto.

per il dimensionamento di tale canna fumaria collettiva speciale
vedere UNI 10641


Tale UNI fa riferimento alle caldaie a tiraggio forzato. In questa norma la parola ramificata non esiste. Quindi si conferma che la definizione "RAMIFICATA" è da riferirsi esclusivamente agli apparecchi a tiraggio naturale.
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Re: obbligo progetto delle CCR

Messaggio da megaing »

Hai ragione, si può giocare sulle parole. A questo punto occorrerebbe un parere ufficiale del MSE.
danilo2
Messaggi: 1696
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: obbligo progetto delle CCR

Messaggio da danilo2 »

Diciamo comunque che le Aziende di distribuzione gas continuano a chiedere il progetto, e io continuo a darglielo....
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Re: obbligo progetto delle CCR

Messaggio da megaing »

....... è la dura legge del più forte .......
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: obbligo progetto delle CCR

Messaggio da Kalz »

l'importante che comunque venga pagato il progetto
badaniele
Messaggi: 413
Iscritto il: mer ago 09, 2006 14:30

Re: obbligo progetto delle CCR

Messaggio da badaniele »

Kalz ha scritto:l'importante che comunque venga pagato il progetto

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: obbligo progetto delle CCR

Messaggio da nicorovoletto »

perdonatemi.... ma ho una domanda riferita sempre alle canne collettive ma che varia dall'oggetto del post:

In riferimento alla 10641/97 posso collegare caldaie tipo "C" con stesso combustibile e portate termiche che non differiscano +/- del 30%; detto questo... posso collegare ad una stessa canna collettiva caldaie tipo C alcune a condensazione ed altre tradizionali?

grazie
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
gfrank
Messaggi: 1238
Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57

Re: obbligo progetto delle CCR

Messaggio da gfrank »

Dico no, in quanto le temperature dei fumi, che concorrono al dimensionamento della canna fumaria, sono differenti.
L'eventuale verifica dimensionale della c.f., espressamente dimensionata per le caldai tipo C normali, avrebbe responso negativo
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: obbligo progetto delle CCR

Messaggio da nicorovoletto »

è vero.. ora controllo anche perchè in logica è giusto, però il programma che uso io mi dà verifica positiva del camino
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Mimmo_510859D
Messaggi: 1746
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: obbligo progetto delle CCR

Messaggio da Mimmo_510859D »

Le caldaie a condensazione richiedono dei camini in pressione, mentre le semplici a camera stagna devono funzionare solo in canne fumarie in depressione
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: obbligo progetto delle CCR

Messaggio da nicorovoletto »

no se dimensiono una collettiva applicando la UNI 10641/97
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Mimmo_510859D
Messaggi: 1746
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: obbligo progetto delle CCR

Messaggio da Mimmo_510859D »

Hai ragione!
Scusa della minchiata che ho scritto!! :oops:
gfrank
Messaggi: 1238
Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57

Re: obbligo progetto delle CCR

Messaggio da gfrank »

nicorovoletto ha scritto:è vero.. ora controllo anche perchè in logica è giusto, però il programma che uso io mi dà verifica positiva del camino

Ma sei sicuro?
Inserendo una temperatura dei fumi di 45/50° con 2/3 piani il responso è negativo (diam. 130/140)

Di solito i costruttori consigliano di progettare per un condotto in pressione

gfrank
girondone
Messaggi: 13159
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: obbligo progetto delle CCR

Messaggio da girondone »

prova a vedere la uni 11071...
se non ricordo male ti può aiutare
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: obbligo progetto delle CCR

Messaggio da nicorovoletto »

3caldaie a condensazione su canna collettiva Verifica posita con diam.180mm
1 caldaia a condensazione e 2 tradizionali Verifica posita con diam.180mm (uscita fumi caldaia a condensazione 64°C dati da costruttore per esempio immergas VICTRIX Superior 24 kW)

bha non sò che dire: comunque questa storia non mi convince e dico NO!
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Rispondi