Fabbisogno Energia termica utile

Messaggio da jugulo »

Buonasera,
nel redazione di un certificato energetico il fabbisogno di energia termica utile dell'involucro edilizio è calcolato in regime continuo o intermittente?
Qualcuono sa indicarmi un riferimento normativo per cortesia?

Grazie
SuperP
Messaggi: 11536
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Fabbisogno Energia termica utile

Messaggio da SuperP »

continuo!!!

vedi DLGS 192/311
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: Fabbisogno Energia termica utile

Messaggio da jugulo »

Ti ringrazio per la risposta, gli impianti andrebbero dimensionati secondo quello intermittente però, concordi?
Andrea70
Messaggi: 629
Iscritto il: ven lug 13, 2007 10:11
Località: Trento
Contatta:

Re: Fabbisogno Energia termica utile

Messaggio da Andrea70 »

Gli impianti vengono dimensionati in base alla POTENZA (di picco) , non in base all' energia!!!
Forse ti riferivi alla diagnosi al posto della certificazione che sono due cose ben diverse e trattano di energia.
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: Fabbisogno Energia termica utile

Messaggio da jugulo »

Andrea volevo solo confrontarmi con i metodi utilizzati. Il funzionamento intermittente da molti software è inseribile posizionando i periodi di funzionamento e spegnimento giornalieri. In questo modo se l'impianto lo inserisco non funzionante a mezzogiorno, in regime estivo la potenza di picco di quell'ora non sarà considerata. Inserendo il funzionamento continuo sono sicuro che tutto l'arco della giornata è preso in considerazione.
Quindi per la diagnosi energetica funzionamento continuo.
Dimensionamento impianti posso anche utilizzare il funzionamento intermittente.
il_conte
Messaggi: 540
Iscritto il: sab ott 13, 2007 12:39

Re: Fabbisogno Energia termica utile

Messaggio da il_conte »

jugulo ha scritto:Quindi per la diagnosi energetica funzionamento continuo.
Dimensionamento impianti posso anche utilizzare il funzionamento intermittente.
Certificazione energetica - > continuo (lo prevede la norma)
Diagnosi -> utilizzo "reale", quindi nella maggior parte dei casi discontinuo (con tutti i problemi del caso)
Calcolo potenza -> dipende dall'utilizzo. A rigore il calcolo si fa in condizioni di progetto, quindi in condizioni stazionarie con 20° dentro e T_rif fuori (occhio però ai transitori e all'inerzia delle strutture/impianti).
Augusto
Messaggi: 680
Iscritto il: ven lug 21, 2006 23:20

Re: Fabbisogno Energia termica utile

Messaggio da Augusto »

jugulo ha scritto:Andrea volevo solo confrontarmi con i metodi utilizzati. Il funzionamento intermittente da molti software è inseribile posizionando i periodi di funzionamento e spegnimento giornalieri. In questo modo se l'impianto lo inserisco non funzionante a mezzogiorno, in regime estivo la potenza di picco di quell'ora non sarà considerata. Inserendo il funzionamento continuo sono sicuro che tutto l'arco della giornata è preso in considerazione.
Quindi per la diagnosi energetica funzionamento continuo.
Dimensionamento impianti posso anche utilizzare il funzionamento intermittente.
Ma cosa c'entra l'intermittenza nel dimensionamento dell'impianto? Con il calcolo delle dispersioni (picco) ottieni i valori di potenza da installare nei singoli locali e la cui somma fornisce indicativamente la potenza del generatore (in genere comunque abondante).
Augusto 44
SuperP
Messaggi: 11536
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Fabbisogno Energia termica utile

Messaggio da SuperP »

jugulo ha scritto: Il funzionamento intermittente da molti software è inseribile posizionando i periodi di funzionamento e spegnimento giornalieri
La uni 10348 insegna che il tipo di funzionamento influisce sul rendimento globale dell'impianto

per il periodo estivo non ci sono norme di riferimento a valore legale
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog