Le normali nicchie e/o armadietti usate per alloggiamento del singolo contatore (quindi no batteria) dotate di sportello con chiave universale (chiave quadra) soddisfano quanto richiesto dalla 7129 p. I, p.to 4.1, che cioè detta chiave sia ad uso esclusivo dell'utente interessato? Se la risposta è si il punto di inizio sarà costituito da una semplice valvola, se la risposta è no questa valvola dovrà essere dotata, per esempio, di serratura per soddisfare appunto il requisito che la manovra del punto di inizio deve essere limitata al solo utente interessato. Infatti si può ritenere che con una chiave universale chiunque intenzionalmente potrebbe manovrare la chiusura o apertura.
Mimmo_510859D
Messaggi: 1746
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Punto di inizio (p.to 4.1 7129/08)

Messaggio da Mimmo_510859D »

Finalmente sono riuscito a mettere mani sulla 7129/2008 - 1.

Allora... leggendo il punto 4.1, da te citato, secondo me risposta alla tua domanda è NO!
Quindi
- O metti un vano contatore con chiave di apertura ad uso esclusivo dell'utente
- O metti il classico vano contatore con la chiave quadra però utilizzando altri accorgimenti particolari (rubinetti con chiavi)
- O... utilizzi la 7129/2001 :mrgreen: (che mi risulta possa essere utilizzata ancora)
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: Punto di inizio (p.to 4.1 7129/08)

Messaggio da Andrea_Diqui »

Dalle mie parti l'azienda erogatrice del gas installa contatori dotati di chiave esclusiva già da un anno a questa parte per cui il requisito è già soddisfatto
Andrea Diqui
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Punto di inizio (p.to 4.1 7129/08)

Messaggio da Kalz »

l'azienda erogatrice del gas installa contatori dotati di chiave esclusiva

Nel senso la valvola dotata di chiave?
Se fosse così però non sarebbe il rubinetto d'utenza
PAOLOS
Messaggi: 132
Iscritto il: dom mag 04, 2008 20:31

Re: Punto di inizio (p.to 4.1 7129/08)

Messaggio da PAOLOS »

fatemi capire una cosa.....la ditta istallatrice che eroga il gas inserisce già quando mette la staffa una sua chiave d'arresto con la chiave, io poi quando vado a fare l'impinto collegandomi sulla staffa cosa devo fare? devo mettere una chiva d'arresto con chiave con una presa di pressione?
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: Punto di inizio (p.to 4.1 7129/08)

Messaggio da Andrea_Diqui »

Kalz ha scritto:l'azienda erogatrice del gas installa contatori dotati di chiave esclusiva

Nel senso la valvola dotata di chiave?
Se fosse così però non sarebbe il rubinetto d'utenza
Si nel senso che la valvola installata a monte del contatore gas è dotata di chiave ad uso esclusivo
Andrea Diqui
PAOLOS
Messaggi: 132
Iscritto il: dom mag 04, 2008 20:31

Re: Punto di inizio (p.to 4.1 7129/08)

Messaggio da PAOLOS »

ma oltre a quella che istalla la ditta erogatrice del gas ne devo istallare un'altra io?
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Punto di inizio (p.to 4.1 7129/08)

Messaggio da Kalz »

infatti il succo della mia domanda è questa, anche se l'azienda ne installa, io comunque ne devo installare uno proprio nel mio impianto interno.