Devo proteggere ad R60 un portale in acciao con lastre di gesso rivestito
e vorrei fare riferimento al decreto 16/2/2007.
I pilastri del telaio sono costituiti da doppi profili Ipe 220 (affiancati)
e il traverso è costituito da doppi profili Ipe 180 (affiancati) (Fe 360).
Il portale è esposto al fuoco su tre lati.
Ho un problema sul calcolo della massività, nel senso
che riesco a risalire solo alla massività del profilo singolo
esposto su tre lati, non al doppio?
Avete qualche suggerimento?
Sabbe corretto considerare la massività del singolo profilo
esposto su tre lati e valutare tale situazione cautelativa rispetto alla
realtà, dove il singolo profilo è esposto solo su due lati avendo al suo fianco il
secondo profilo che costitusce il pilastro o il trverso del portale?
Nel Cert.REI 2008 riporterei che la certificazione avviene in base al decreto 16/2/2007 con
valutazioni ulteriori.
E' ancora possibile fare riferimento a valutazioni ulteriori con il nuovo decreto?
Che ne dite?
Grazie
Nicola
Massività doppio profilo in acciaio
Moderatore: Edilclima
Re: Massività doppio profilo in acciaio
Vedi se può esserti utile questo documento
http://www.promozioneacciaio.it/documen ... gramma.pdf
http://www.promozioneacciaio.it/documen ... gramma.pdf
Re: Massività doppio profilo in acciaio
Grazie terminus per il documento, (devo ancora darci un' occhiata)
ma il mio ragionamento sarebbe sbagliato?
Ciao Nicola
ma il mio ragionamento sarebbe sbagliato?
Ciao Nicola