Massività doppio profilo in acciaio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Nicola
Messaggi: 134
Iscritto il: lun mar 12, 2007 10:53

Massività doppio profilo in acciaio

Messaggio da Nicola »

Devo proteggere ad R60 un portale in acciao con lastre di gesso rivestito
e vorrei fare riferimento al decreto 16/2/2007.

I pilastri del telaio sono costituiti da doppi profili Ipe 220 (affiancati)
e il traverso è costituito da doppi profili Ipe 180 (affiancati) (Fe 360).

Il portale è esposto al fuoco su tre lati.
Ho un problema sul calcolo della massività, nel senso
che riesco a risalire solo alla massività del profilo singolo
esposto su tre lati, non al doppio?

Avete qualche suggerimento?

Sabbe corretto considerare la massività del singolo profilo
esposto su tre lati e valutare tale situazione cautelativa rispetto alla
realtà, dove il singolo profilo è esposto solo su due lati avendo al suo fianco il
secondo profilo che costitusce il pilastro o il trverso del portale?
Nel Cert.REI 2008 riporterei che la certificazione avviene in base al decreto 16/2/2007 con
valutazioni ulteriori.
E' ancora possibile fare riferimento a valutazioni ulteriori con il nuovo decreto?
Che ne dite?
Grazie
Nicola
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Massività doppio profilo in acciaio

Messaggio da Terminus »

Vedi se può esserti utile questo documento
http://www.promozioneacciaio.it/documen ... gramma.pdf
Nicola
Messaggi: 134
Iscritto il: lun mar 12, 2007 10:53

Re: Massività doppio profilo in acciaio

Messaggio da Nicola »

Grazie terminus per il documento, (devo ancora darci un' occhiata)
ma il mio ragionamento sarebbe sbagliato?
Ciao Nicola
Rispondi