strutture di tipo N

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
bartolo
Messaggi: 28
Iscritto il: ven gen 16, 2009 19:09

strutture di tipo N

Messaggio da bartolo »

buona sera a tutti,

sono un novizio di edilclima (acquistato da una settimana...)
ho un dubbio:

per il calcolo delle dispersioni in un edificio con impianto centralizzato:
pareti di confine tra alloggi vicini: tipo N o muri interni?
pareti tra alloggio e scale: tipo N

il calcolo viene sempre fatto con vicini assenti o no?

userò edilclima anche per il dimensionamento dell'impianto.

grazie mille.
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: strutture di tipo N

Messaggio da nicorovoletto »

"tipo N" tutte le strutture verso vicini, calcolo energia 832 con vicini presenti.. calcolo potenza (consiglio mio) con vicini assenti!! (nota: è scritto tutto nel manuale cmq)
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Augusto
Messaggi: 680
Iscritto il: ven lug 21, 2006 23:20

Re: strutture di tipo N

Messaggio da Augusto »

bartolo ha scritto:buona sera a tutti,

sono un novizio di edilclima (acquistato da una settimana...)
ho un dubbio:

per il calcolo delle dispersioni in un edificio con impianto centralizzato:
pareti di confine tra alloggi vicini: tipo N o muri interni?
pareti tra alloggio e scale: tipo N

il calcolo viene sempre fatto con vicini assenti o no?

userò edilclima anche per il dimensionamento dell'impianto.

grazie mille.
Per le pareti verso le scale devi usare il tipo U (locali non riscaldati).
Augusto 44
bartolo
Messaggi: 28
Iscritto il: ven gen 16, 2009 19:09

Re: strutture di tipo N

Messaggio da bartolo »

ok, in effetti avevo fatto così... grazie mille!