buona sera a tutti,
sono un novizio di edilclima (acquistato da una settimana...)
ho un dubbio:
per il calcolo delle dispersioni in un edificio con impianto centralizzato:
pareti di confine tra alloggi vicini: tipo N o muri interni?
pareti tra alloggio e scale: tipo N
il calcolo viene sempre fatto con vicini assenti o no?
userò edilclima anche per il dimensionamento dell'impianto.
grazie mille.
strutture di tipo N
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: strutture di tipo N
"tipo N" tutte le strutture verso vicini, calcolo energia 832 con vicini presenti.. calcolo potenza (consiglio mio) con vicini assenti!! (nota: è scritto tutto nel manuale cmq)
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: strutture di tipo N
Per le pareti verso le scale devi usare il tipo U (locali non riscaldati).bartolo ha scritto:buona sera a tutti,
sono un novizio di edilclima (acquistato da una settimana...)
ho un dubbio:
per il calcolo delle dispersioni in un edificio con impianto centralizzato:
pareti di confine tra alloggi vicini: tipo N o muri interni?
pareti tra alloggio e scale: tipo N
il calcolo viene sempre fatto con vicini assenti o no?
userò edilclima anche per il dimensionamento dell'impianto.
grazie mille.
Augusto 44
Re: strutture di tipo N
ok, in effetti avevo fatto così... grazie mille!