Radiatori con caldaia a condensazione.
Moderatore: Edilclima
Radiatori con caldaia a condensazione.
Buongiorno a tutti,
mi trovo ad aver a che fare con un condominio con un impianto di riscaldamento centralizzato con impianti a pavimento e radiatori. Visto che la caldaia è a condensazione, i radiatori con che delta T andrebbero dimensionati?
Invece dei soliti 50 io farei 35°C.
Sbaglio?
Grazie
mi trovo ad aver a che fare con un condominio con un impianto di riscaldamento centralizzato con impianti a pavimento e radiatori. Visto che la caldaia è a condensazione, i radiatori con che delta T andrebbero dimensionati?
Invece dei soliti 50 io farei 35°C.
Sbaglio?
Grazie
Re: Radiatori con caldaia a condensazione.
35°C in entrata ad un radiatore???????? solo e soltanto se fosse uno scaldasalviette messo ad integrazione e per stiepidire gli asciugamani
Re: Radiatori con caldaia a condensazione.
Scusami.....mi sono sbagliato....Delta t 35°, non temperatura di ingresso!! anche 30°C...
Re: Radiatori con caldaia a condensazione.
i soliti 50° ?simcat ha scritto:35°C in entrata ad un radiatore???????? solo e soltanto se fosse uno scaldasalviette messo ad integrazione e per stiepidire gli asciugamani
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Re: Radiatori con caldaia a condensazione.
delta T = 35° C?simcat ha scritto:Scusami.....mi sono sbagliato....Delta t 35°, non temperatura di ingresso!! anche 30°C...
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Re: Radiatori con caldaia a condensazione.
la nuova delibera parla che le caldaie a condensazione devono andare max a 50°....quindi Dt 30....invece che i classici 50...
Re: Radiatori con caldaia a condensazione.
Se i radiatori sono solo ad integrazione nei bagni puoi dimensionarli per una temperatura di ingresso di 50°C, facendo poi lavorare i 2 circuiti radiatori pavimento in sequenza tramite in equilibratore, puoi tranquillamente avere un ritorno in caldaia di 30-35°c ed essere quindi in condizioni ottimali.
Se i radiatori invece sono sostitutivi al riscaldamento a pavimento in determinati alloggi allora puoi aumentare leggermente la temperatura di ingresso a 55-60°C tanto se l'edificio è ben isolato avrai comunque batterie di radiatori non particolarmente estese
Se i radiatori invece sono sostitutivi al riscaldamento a pavimento in determinati alloggi allora puoi aumentare leggermente la temperatura di ingresso a 55-60°C tanto se l'edificio è ben isolato avrai comunque batterie di radiatori non particolarmente estese
Re: Radiatori con caldaia a condensazione.
I 50° erano classici
perchè sui cataloghi i W di riferimento sono riferiti a delta T 50°C.
Grazie
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Grazie
Re: Radiatori con caldaia a condensazione.
a che dT ti riferisci?jugulo ha scritto:I 50° erano classiciperchè sui cataloghi i W di riferimento sono riferiti a delta T 50°C.
Grazie
io nei cataloghi dei termosifoni trovo sempre il valore EN 442 a Te=75°, Tu=65°, Ta=20°C
Re: Radiatori con caldaia a condensazione.
guarda che alla fine della fiera un radiatore è un semplice scambiatore di calore, quindi scambia in basa alla differenza di temperatura e alla sua superficie (anche in funzione di tantissime altre cose, ma parliamo di cose spannometriche)
quindi se riduci la temperatura in gioco (caso di una condensazione per poter aumentare un po il rendimento) necessariamente devi prevedere un radiatore più grande, magari con più elementi, più alto ecc
ovvio che con i vecchi radiatori in ghisa dove tu gli sparavi minimo 70 gradi, potevi avere delta T molto alti, ora con le caldaie a condensazione se li alimenti a 50 gradi, di sicuro avrai un delta T inferiore, quindi puoi farlo benissimo ma aumenta le superfici di scambio termico
quindi se riduci la temperatura in gioco (caso di una condensazione per poter aumentare un po il rendimento) necessariamente devi prevedere un radiatore più grande, magari con più elementi, più alto ecc
ovvio che con i vecchi radiatori in ghisa dove tu gli sparavi minimo 70 gradi, potevi avere delta T molto alti, ora con le caldaie a condensazione se li alimenti a 50 gradi, di sicuro avrai un delta T inferiore, quindi puoi farlo benissimo ma aumenta le superfici di scambio termico
Re: Radiatori con caldaia a condensazione.
ho capito il misunderstanding....mhell ha scritto:a che dT ti riferisci?jugulo ha scritto:I 50° erano classiciperchè sui cataloghi i W di riferimento sono riferiti a delta T 50°C.
Grazie
io nei cataloghi dei termosifoni trovo sempre il valore EN 442 a Te=75°, Tu=65°, Ta=20°C
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: Radiatori con caldaia a condensazione.
Delta T 50° è la differenza tra la temperatura dell'acqua all'interno del radiatore e la temperatura ambiente, per la quale ad esempio la Irsap fornisce la Qn, che è la potenza termica che può fornire un elemento.
Se si usa un Delta T diverso si deve usare la formulina solita per avere la nuova Qn.
Esempio se l'acqua è ha 50 ° e l'ambiente a 20°, il Delta T da usare sarà 30°.
Problemi di espressione scusate...![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Se si usa un Delta T diverso si deve usare la formulina solita per avere la nuova Qn.
Esempio se l'acqua è ha 50 ° e l'ambiente a 20°, il Delta T da usare sarà 30°.
Problemi di espressione scusate...
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: Radiatori con caldaia a condensazione.
comunque sono andato a prendere il mio catalogo di riferimento e mi dice chiaramente di utilizzare in caso di caldaia a condensazione un DT di 30°C.
Infatti per il calcolo della potenza scambiata inserisce un DT di 50 ed uno di 30
Infatti per il calcolo della potenza scambiata inserisce un DT di 50 ed uno di 30
Re: Radiatori con caldaia a condensazione.
COn la climatica dimensiona pure i radiatori con Tm= 70 Tr=60°C.. tanto ci pensa la climatica a far condensarejugulo ha scritto:mi trovo ad aver a che fare con un condominio con un impianto di riscaldamento centralizzato con impianti a pavimento e radiatori. Visto che la caldaia è a condensazione, i radiatori con che delta T andrebbero dimensionati?
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: Radiatori con caldaia a condensazione.
Per far condensare la caldaia quello che conta è la temperatura di ritorno più che quella di mandata; per cui con impianto a pavimento non hai problemi, per i radiatori metti valvole termostatiche e sei praticamente sicuro che la caldaia condensa sempre...
Andrea Diqui