aerazione e ventilazione cucina

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
giorgioedil
Messaggi: 102
Iscritto il: sab mar 31, 2007 11:19

aerazione e ventilazione cucina

Messaggio da giorgioedil »

Se ho capito bene con la UNI 7129-2008 posso omettere la solita griglia che mettiamo da sempre purché il piano di cottura abbia il controllo di mancanza fiamma, nel locale non ci siano altri apparecchi a gas, ci sia una cappa con ventilatore, il locale sia maggiore di 20 mc.

E' così?
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: aerazione e ventilazione cucina

Messaggio da Kalz »

sembrerebbe di si, Chiedo conforme :D , anche se uno deve applicare alla lettera la 7129/08, perchè in vigore ora è ancora la versione del 2001, quindi quella da seguire. Inoltre oltre alle caratteristische sopra indicate il locale contente il piano cottura deve essere dotato di aperture direttamente verso l'esterno, finestre, portafinestre ecc....
Rispondi