Verifica trasmittanza strutture con 311

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Progetto Energia
Messaggi: 112
Iscritto il: mar mar 13, 2007 04:47

Verifica trasmittanza strutture con 311

Messaggio da Progetto Energia »

Nel caso di ristrutturazioni totali inferiori a 1000 m² o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti volumetrici minori del 20% il Dlgs 311 prevede la verifica delle trasmittanze delle strutture opache e trasparenti non consentendo più la possibilità di verificare l'epi (ex fep).
Ci si chiede se in questi casi sia lecita la verifica soltanto di quelle strutture interessate dall'intervento.
Per intenderci meglio: se si rifà la copertura di un edificio ci si può limitare alla sola verifica della trasmittanza della copertura stessa ?
Se si interviene solo sulla parete nord dell'edificio si può limitarsi a verificare solo tale parete ?
ronza
Messaggi: 78
Iscritto il: mar mar 13, 2007 08:22

Messaggio da ronza »

Secondo me occorre verificare unicamente la trasmittanza termica delle strutture sulle quali si interviene.
Ricordiamoci che lo spirito della direttiva europea è quello di ottenere dei benefici sotto l'aspetto del contenimento dei consumi energetici ma tenendo sempre conto del rapporto costi/benefici.
Faccio altre 2 considerazioni:
1 - credo che se il legislatore, nel caso in esame, avesse voluto intendere che lla trasmittanza deve essere verificata per tutte le strutture, probabilmente non avrebbe dato diverse prescrizioni a seconda dei diversi diversi tipi di intervento (All'art.lo 3 sono indicati i diversi tipi di intervento ed il relativo grado di applicazione del decreto mentrenell'allegato I sono indicate prescrizioni diverse a seconda dell'intervento che occorre eseguire); se così non fosse, il legislatore avrebbe potuto dire che qualora tu intervieni su un edificio, il decreto te lo applichi interamente.
2 - Nei casi di ampliamento superiore al 20%, il legislatore mi obbliga all'applicazione integrale del decreto solo sull'ampliamento senza menzionare alcun obbligo per la parte di edificio esistente (sul quale magari non eseguo nessun intervento). Parimenti mi sembra corretto pensare che se rifaccio una facciata non sono obbligato al rispetto, seppur limitatamente, del decreto per le altre facciate.

In ultimo secondo me va sempre utilizzato il buon senso: se sostituisco una finestra con caratteristiche diverse da quella sostituita (manutenzione straordinaria) non devo verificare la trasmittanzza di solai, muri, tetto, ecc.
... e se da un'eventuale analisi risultasse che le strutture non rispettano i limiti?

Questa è la mia interpretazione!
studio17
Messaggi: 461
Iscritto il: ven feb 02, 2007 09:41

Messaggio da studio17 »

daccordo con Ronza
stimp
maxis
Messaggi: 566
Iscritto il: gio gen 04, 2007 11:44

Messaggio da maxis »

Ronza il tuo ragionamento non fà una piega. :)
Rispondi