Calcolo EPi semplificato Allegato G

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Bloccato
SuperP
Messaggi: 11496
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Calcolo EPi semplificato Allegato G

Messaggio da SuperP »

E' la prima volta che lo guardo...
Ho una richiesta di 55% per sostituzione caldaia in un edificio nel quale l'anno scorso avevano sostituito i serramenti ed avevo fatto l'AQE con il metodo semplificato..
Voglio quindi riutilizzare quei dati già inseriti un un foglio di calcolo e applicare l'allegato G dei decreti..
Mi chiedo:
come faccio a calcolare eta gn?
ηgn= Valore di base -F1 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6

Per generatori a condensazione
Valore base = 1.01 (ma se la mia caldaia rende di +??)
F2 non lo considero perchè installata all'interno
F5 non lo considero perchè generatore modulante
F6 cosa è? vuol dire che se la caldaia non condensa (perchè in impianto ad alta temperatura senza climatica) devo detrarre 0,03

E i fattori F1, F3, F4 non li considero?

Ma poi, nella formula c'è il segno "-" e i numeri nelle tabelline hanno il segno "-" .. altra gaff?
Boh!
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
SuperP
Messaggi: 11496
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Calcolo EPi semplificato Allegato G

Messaggio da SuperP »

nessuno?
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
SuperP
Messaggi: 11496
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Calcolo EPi semplificato Allegato G

Messaggio da SuperP »

SuperP ha scritto:nessuno?
ma nessuno si è mai addentrato in questo calcolo?
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Calcolo EPi semplificato Allegato G

Messaggio da nicorovoletto »

ηgn= Valore di base -F1 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6

Per generatori a condensazione
Valore base = 1.01 (ma se la mia caldaia rende di +??)
F2 non lo considero perchè installata all'interno
F5 non lo considero perchè generatore modulante
F6 cosa è? vuol dire che se la caldaia non condensa (perchè in impianto ad alta temperatura senza climatica) devo detrarre 0,03

E i fattori F1, F3, F4 non li considero?

Ma poi, nella formula c'è il segno "-" e i numeri nelle tabelline hanno il segno "-" .. altra gaff?
Boh!
premessa: è un calcolo semplificato quindi è grossolano e ci si deve accontentare

nel tup caso caldaia a condensazione
valore base =1.01 , se la caldaia rende di + .... amen... è un calcolo semplificato;
F1=non lo consideri non chiedermi il perchè ..... bha non capisco
F2=ok è indicato; (ma non lo consideri)
F3= non lo consideri perchè non modifica il rendimento (come invece lo peggiora nel caso di bruciatori ad aria soffiata) almeno così si intuisce;
F4= non interessa la temperatura media in caldia perchè a condensazione quindi non deve mantenere nessuna temp media;
F5= ok modulante quindi lo escludi;
F6=credo che lo devi inserire se il ritorno è maggiore di 50°C, in quanto la caldaia non condensa... (ad esempio radiatori)

quindi ci provo:

valore di base = 1.01 - 0(f2) - 0(f5) - 0(f6)
rendimento di generazione = 1.01 perchè la tua caldaia modulante è installata all'interno, è modulante è ha un ritorno inferiore a 50°C quindi condensa.


ps:...azzo la prossima volta fai una legge10 con ec500, facciamo prima!
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Calcolo EPi semplificato Allegato G

Messaggio da nicorovoletto »

rendimento di generazione = .... è ha un ritorno inf...........
ho scritto ..è ha... capitemi è tardi
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
SuperP
Messaggi: 11496
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Calcolo EPi semplificato Allegato G

Messaggio da SuperP »

nicorovoletto ha scritto:ps:...azzo la prossima volta fai una legge10 con ec500, facciamo prima!
:)
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Bloccato