Tipo di giunzione per diametro DN100

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
alexdg
Messaggi: 218
Iscritto il: mer ott 22, 2008 13:02

Tipo di giunzione per diametro DN100

Messaggio da alexdg »

Qualcuno saprebbe dirmi se per tubazioni in acciaio a vista DN100 per gas metano, per un impianto di potenza pari a 900 kW, posso utilizzare giunzioni filettate? O solo saldate e/o flangiate? Quale norma devo considerare? Grazie
alexdg
Messaggi: 218
Iscritto il: mer ott 22, 2008 13:02

Re: Tipo di giunzione per diametro DN100

Messaggio da alexdg »

a
gfrank
Messaggi: 1238
Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57

Re: Tipo di giunzione per diametro DN100

Messaggio da gfrank »

dipende dalle pressione di trasporto (specie della condotta)
Vedi UNI 9034 UNI 9615 UNI 9860

DECRETO 16 aprile 2008 - Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densita' non superiore a 0,8.

http://www.ingegneri.info/?cartel=novit ... t&id=16318

gfrank
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Tipo di giunzione per diametro DN100

Messaggio da danilo2 »

Si ma siamo sicuri che il Decreto in oggetto riguardi anche gli "IMAPIANTI INTERNI"? (ovvero quelli a valle del contatore)
Abser
Messaggi: 481
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: Tipo di giunzione per diametro DN100

Messaggio da Abser »

In linea generale le giunzioni filettate sono considerate per diametri fino a 2". Non so con esattezza cosa prescrivano le norme ma comunque filettare tubazioni di 4" è un'impresa non facile e quindi per questo diametro opterei per giunzioni saldate e flangiate (queste ultime per valvole o pezzi speciali).
alessiotst
Messaggi: 192
Iscritto il: mer dic 19, 2007 15:10

Re: Tipo di giunzione per diametro DN100

Messaggio da alessiotst »

danilo2 ha scritto:Si ma siamo sicuri che il Decreto in oggetto riguardi anche gli "IMAPIANTI INTERNI"? (ovvero quelli a valle del contatore)
leggendo nell'allegato il punto 2, parrebbe di si, nel campo di applicazione si parla anche della rete di adduzione interna.

Attendo smentite se non è così!
Marcus
Messaggi: 1190
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Re: Tipo di giunzione per diametro DN100

Messaggio da Marcus »

mquares@tiscali.it

scusate è una prova
Rispondi